有一工程,主水泵是两台250KW。电源变压器1600KVA,变压器离水泵控制柜距离600米。变压器与水泵房联接前端是4*(80*8)铜母排长度550米,后端是4*(3*240mm)铜电缆长度50米。现在只能启动单台水泵,不能同时启动两台水泵。(水泵控制为软启动器控制,实际工作电流316A/单台泵,启动电流在1200A左右/单台泵)各位有啥好办法能使两台水泵能同时运行工作,当然要经济的办法啦!
两台水泵电机的控制可用一台控制柜,采用一控二的减压或软启动动方式。两台电机分开启动。
回复
95楼
以前设计的不用说了,现在最关键的是解决问题。
如果想要最经济的就是在两台水泵前端(进水口)位置各安装一个电磁开关,并装上延时继电器,在启动水泵的时候电磁开关是关闭状态,这样的话启动电流会降低一点,运行正常后再打开电磁开关正常工作。
我想这个建议可以帮你解决你的难题。:)
回复
96楼
软启动重新设置,从3倍电流值开始,只要能够满足水泵启动切换就行。
回复
97楼
学习体会了变压器要靠近负荷中心。
回复
98楼
还是压降大了,不知250KW电机用的是什么降压启动方式,建议用电阻降压,减小电阻箱阻值试试看。
回复
99楼
增加变频器试试,或者增加补偿柜,这应该是设计的失误,这么远,这么大的电机,应采用高压启动。
回复
100楼
加变频器启动
回复
101楼
变压器应该深入负荷中心,600米实在太离谱。