2*250KW水泵不能同时启动
linguoming2007
2010年11月13日 08:59:01
只看楼主

有一工程,主水泵是两台250KW。电源变压器1600KVA,变压器离水泵控制柜距离600米。变压器与水泵房联接前端是4*(80*8)铜母排长度550米,后端是4*(3*240mm)铜电缆长度50米。现在只能启动单台水泵,不能同时启动两台水泵。(水泵控制为软启动器控制,实际工作电流316A/单台泵,启动电流在1200A左右/单台泵)各位有啥好办法能使两台水泵能同时运行工作,当然要经济的办法啦!

2010年11月21日 09:20:31
103楼
加变频器代价也大的了
回复
byebye522
2010年11月21日 14:01:43
104楼
电机功率大 距离太远 压降大
回复
一天涯浪子一
2010年11月21日 14:09:46
105楼



2台250KW的电动机,1台1600KVA的变压器供电,“容量确实偏小”,不知道你是怎么得出这个结论的?

自己不懂没关系,但不要随便指点别人。
回复
slyangyh2006
2010年11月21日 14:58:03
106楼
变压器1600KVA (SCB-10)电流约2250A;
铜排4*(80*8),是单相就用4条80*8的铜排吗?单条80*8铜排电流约1000A*4=4000A;
电缆4*(3*240)是4条3*240电缆接入一个控制柜吗(一台水泵一个控制柜)?单条3*240(华新YJV)电流约320A*4=1280;
如果是。两台水泵同时启动的肯定够用。
你有没有检查两台水泵的控制电路?控制电路有没有自锁?即只运行一台水泵运行。
你也可以加QQ群:47060110,有很多在PCB行业工作多年的维修工程师,如果有空的话他们可以马上回答的你的疑问。
回复
cotumu
2010年11月21日 21:49:54
107楼
我认为容量设计上应该没问题,你看高压柜3短保护设置上是不是达到要求!
回复
wuruiwen2004
2010年11月21日 22:31:58
108楼
学习学习:) :)
回复
wuruiwen2004
2010年11月21日 22:33:16
109楼
加变频器代价也大的了
回复
yuebingw
2010年11月21日 22:50:59
110楼

呵呵,就是,看来还得高压供电
这个,你只能花血本了,没有其他办法
回复
vbn
2010年11月21日 23:01:51
111楼
软启动器一拖二
回复
lhwsf
2010年11月21日 23:32:12
112楼
看了众多高手的回复之后我的胃疼的厉害,居然还有建议用发电机组的,简直是我的偶像哦,你太有才了,你怎么不建议楼主修个水电站呢,

还有说换高压电机的,那楼主现有的设备怎么办,全部扔掉再买新的是吗 ,高压电机比低压电机便宜是吗,高压电机不需要启动设备是吗,

再就是说变压器小的,1600的带两个250的你还说小,你觉得应该用多大的,你换大变压器供电局不收你钱是不,你以为用户都是冤大头啊,

不懂不要紧,没人笑话你,就是个瓦匠也不至于想的出用发电机吧,本人什么学历也没有,连初中都没毕业,去年也是在这个时候给吉林市

永吉县一个采石场做了两台启动柜(软起),一台450KW的一台160KW的都是鼠笼电机,两台电机用一台800KVA变压器,先起哪台都没问题,

两台破碎机都是卧式锤破,从变压器到启动柜用的是每相8根95的铝线,距离至少也有200多米,450的电机启动时电流限制在3200A左右

启动柜电压表最低350V,楼主的条件比我的就是母线长了那么一点,其他的不知要好几倍,怎么可能启动不了呢,业主为了省钱我的母线是

10KV线路上用的绝缘线,跟楼主的铜排有法比吗,我说一种可能是楼主的软起参数没有设置正确,另一种就是这个帖子是假的。
回复