2*250KW水泵不能同时启动
linguoming2007
2010年11月13日 08:59:01
只看楼主

有一工程,主水泵是两台250KW。电源变压器1600KVA,变压器离水泵控制柜距离600米。变压器与水泵房联接前端是4*(80*8)铜母排长度550米,后端是4*(3*240mm)铜电缆长度50米。现在只能启动单台水泵,不能同时启动两台水泵。(水泵控制为软启动器控制,实际工作电流316A/单台泵,启动电流在1200A左右/单台泵)各位有啥好办法能使两台水泵能同时运行工作,当然要经济的办法啦!

zhangxiaolinlcy
2010年11月22日 09:26:00
113楼
检查铜排接头,增加接触面积,检查接触电阻,测量实际压降。修改软启参数,一拖二软启。这个方案最经济,下次不要再把变压器弄这么远了,就地设置最经济。
回复
tcchezhong
2010年11月22日 10:22:07
114楼

这是问题的根本原因。采用中压电机,是解决问题的最好办法!
回复
redbird80129
2010年11月22日 11:38:48
115楼

200KW以上的电机,一般都要采取高压供电,就算你用低压你也要加变频装置,这么远居然你们用母排,真有钱!
回复
guoninghui_163
2010年11月22日 14:20:14
116楼
建议改为变频启动
回复
humb
2010年11月22日 15:46:55
117楼
拜读了,学习了
回复
aaaa1949
2010年11月22日 16:20:16
118楼
大家都讲了这么多方法。特别是16楼的。楼主没有试吗。如果有结果告诉我们吧。
回复
lgf860
2010年11月22日 20:23:54
119楼
回复
lgf860
2010年11月22日 20:24:31
120楼
大家都讲了这么多方法。特别是16楼的。楼主没有试吗。如果有结果告诉我们吧。
回复
zfwkkgzjs
2010年11月22日 22:48:58
121楼
112楼说的实在是太精彩了,怎么版主不奖励一下呢。也给大家提了个醒啊
回复
linguoming2007
2010年11月23日 09:57:29
122楼
好多谢大家的建议。其实工程是一船厂的排水泵,现在只能用一台水泵在抽水。其实单台水泵任一台都可以正常工作。我只是一个成套厂,整个方案都是设计院出的,其实我厂只是做启动柜,现场环境也是在调试时才知道。由于这两台水泵只是在完成一条船时才用一次,使用率不高,而且变压器是全厂的共用变压器(在抽水时停掉其它设备)所以变压器移位可能性不大。原来也设想过用发电机,但费用太高。
回复