linguoming2007
2010年11月13日 08:59:01
只看楼主

有一工程,主水泵是两台250KW。电源变压器1600KVA,变压器离水泵控制柜距离600米。变压器与水泵房联接前端是4*(80*8)铜母排长度550米,后端是4*(3*240mm)铜电缆长度50米。现在只能启动单台水泵,不能同时启动两台水泵。(水泵控制为软启动器控制,实际工作电流316A/单台泵,启动电流在1200A左右/单台泵)各位有啥好办法能使两台水泵能同时运行工作,当然要经济的办法啦!

2010年11月23日 10:07:33
123楼
四并3根240的电缆
回复
weizhiyonghyx
2010年11月23日 11:52:09
124楼
测一下功率因数吧,容量上看无功补偿应该可以解决你的问题
回复
smart5216
2010年11月23日 12:39:01
125楼
你这是一台电机正常运行时,另一台已经无法启动了。说明线路压降太大,可以采取的措施是:
1、增大变压器容量;
2、加大母排和电缆的截面;
3、在控制柜现场采用无功就地补偿,提高功率因数,减小线路压降。
回复
stone1555
2010年11月23日 14:23:36
126楼
我来学习了 !~~大家继续讨论吧
回复
tanchangy
2010年11月23日 14:30:43
127楼
1、增大变压器容量;
2、加大母排和电缆的截面;
3、在控制柜现场采用无功就地补偿,提高功率因数,减小线路压降。
4,调整断路器的 L S N范围
回复
mostbug
2010年11月23日 14:47:37
128楼
1、变压器容量跟电机功率有什么关系 与启动电流和运行电流有什么关系啊
2、为什么线路压降大,电机就不能启动啊
帮忙扫扫盲
回复
mostbug
2010年11月23日 15:02:09
129楼

变压器的容量跟电机功率或者电流有怎样的关系啊
回复
xfgdcdg
2010年11月24日 10:36:45
130楼
好多谢大家的建议。其实工程是一船厂的排水泵,现在只能用一台水泵在抽水。其实单台水泵任一台都可以正常工作。我只是一个成套厂,整个方案都是设计院出的,其实我厂只是做启动柜,现场环境也是在调试时才知道。由于这两台水泵只是在完成一条船时才用一次,使用率不高,而且变压器是全厂的共用变压器(在抽水时停掉其它设备)所以变压器移位可能性不大。原来也设想过用发电机,但费用太高。

看了楼主这些介绍后,我有个成功经验供参考,我的工程实例做到了弥补30V电压.
1.确定是电压降引起的问题.
2.排除导体连接不良造成的影响.
3.在水泵起动柜旁新增加1个电容柜.
4.起动第一台水泵后,原电容柜自动控制补偿到功率因数为1时人工切换为手动运行,此时水泵必须处于空载运行状态.
5.手动投入新电容柜电容器,人为造成过补偿,用以提高水泵安装处电压,此电压以不会对设备(电容器\电机\软起动)造成损害为上限.
6.按正常程序起动第二台水泵.
7.起动完成后,两台电容柜均转为自动控制运行.
回复
z1971118
2010年11月24日 15:26:36
131楼
解决压降就可以了
回复
aowenliang
2010年11月24日 16:42:20
132楼
2台250KW水泵,采用铜母排80X8,距离600米,经计算电电流为949A,电压损失达到34%,一台泵采用软启动可能启动的来,两台同时启动。。。。