有一工程,主水泵是两台250KW。电源变压器1600KVA,变压器离水泵控制柜距离600米。变压器与水泵房联接前端是4*(80*8)铜母排长度550米,后端是4*(3*240mm)铜电缆长度50米。现在只能启动单台水泵,不能同时启动两台水泵。(水泵控制为软启动器控制,实际工作电流316A/单台泵,启动电流在1200A左右/单台泵)各位有啥好办法能使两台水泵能同时运行工作,当然要经济的办法啦!
学习中,看了各位大侠的指导个人还是支持下面几点,按优先等级排列:
1、移动变压位置,减少低压供电距离
2、调节变压器输出电压档次,增加低压供电母线截面积,提高低压电容补偿功率
3、增加变压器容量
回复
135楼
你这是一台电机正常运行时,另一台已经无法启动了。说明线路压降太大,可以采取的措施是:
1、增大变压器容量;
2、加大母排和电缆的截面;
3、在控制柜现场采用无功就地补偿,提高功率因数,减小线路压降。
前两种方案显然不满足楼主“经济”的要求。楼主可以先采用第三种方案试试,
回复
136楼
1.不能起动肯定是压降太大,我建议在软启动柜的控制回路中增加隔离变压器,让控制电源的压降好点,这样成本也低,你可以试试
回复
137楼
第1台泵启动完出水阀门不开,启动第2台。
回复
138楼
建议采用变频起动,貌似楼主这是660V吧,现采用软起动控制时,起动电流可以3-3.5Ie,采用变频控制时,起动电流可以1.2-1.5Ie,完全可以满足现场工况要求,而且比增大变压器容量成本要节约很多
回复
139楼
这台泵很让人费解啊,250kW才316A的电流?
我们厂(自来水厂)1000kVA的变压器照样带3台250kW的水泵机组啊(2台变频,1台软起)
每台电流450A左右
回复
140楼
水泵电机加装变频器,2台水泵错开启动
回复