2*250KW水泵不能同时启动
linguoming2007
2010年11月13日 08:59:01
只看楼主

有一工程,主水泵是两台250KW。电源变压器1600KVA,变压器离水泵控制柜距离600米。变压器与水泵房联接前端是4*(80*8)铜母排长度550米,后端是4*(3*240mm)铜电缆长度50米。现在只能启动单台水泵,不能同时启动两台水泵。(水泵控制为软启动器控制,实际工作电流316A/单台泵,启动电流在1200A左右/单台泵)各位有啥好办法能使两台水泵能同时运行工作,当然要经济的办法啦!

2010年11月27日 10:42:32
143楼
先后启动不能满足工艺要求吗?差几秒钟应该没问题吧!如果是真的不行,那就直接安装变频器吧!一台控制两台水泵一定可以的哦,是有点不经济的,不过可以满足工艺要求的。
回复
ll1985ll
2010年11月27日 11:00:07
144楼
不错 听好的
回复
8356238
2010年11月27日 12:52:31
145楼
用变频器启动!
回复
yuhuabin
2010年11月27日 15:12:18
146楼
我还想到个办法,以前遇到个发电机带电机的问题,也是压降太大,一起动就跳,后来二次回路加个了个电源稳压器,启动完成!
回复
wubc
2010年11月27日 17:27:49
147楼
水泵启动电流过大(快到4倍了),改用电子软启动启动电机。:lol
回复
liangdexiang
2010年11月27日 19:36:17
148楼
有几个疑问,铜排怎么用了那么长,高压电缆比铜排还贵吗?8*80的排能满足1600KVA的变压器吗?错时关阀门启动,我感觉可以。我们1250KVA带220KW两台,还有其他的符合。同时启动时绝代开不起来的
回复
heqin2008
2010年11月27日 22:09:40
149楼
不可能吧!这么大的铜排!!!
回复
smart5216
2010年11月27日 22:32:59
150楼
前面很多人已将说了很多方法总结如下:
1、变压器容量小;
2、线路过长,压降大;
3、增加母排界面节;
3、进行功率补偿;
回复
pengpeng2858
2010年11月29日 10:17:10
151楼
解决此项问题 可单独为水泵上一台专用变压器
回复
luran9718
2010年11月29日 10:27:06
152楼
学习了哈!呵呵!
回复