有一工程,主水泵是两台250KW。电源变压器1600KVA,变压器离水泵控制柜距离600米。变压器与水泵房联接前端是4*(80*8)铜母排长度550米,后端是4*(3*240mm)铜电缆长度50米。现在只能启动单台水泵,不能同时启动两台水泵。(水泵控制为软启动器控制,实际工作电流316A/单台泵,启动电流在1200A左右/单台泵)各位有啥好办法能使两台水泵能同时运行工作,当然要经济的办法啦!
如此大功率的电机 就应该采用高压供电
变电所专用的话,供电距离实在是太远,建议前移
回复
155楼
楼主想过从水泵自身改造下,再结合大家归纳的几点 标本兼治才能本质上解决。
首先,对系统进行数据采集,分析,了解目前泵运行的工况点是否最佳,计算泵的运行效率。
然后,对于叶轮可在满足生产所用流量和压力前提下,进行改造或者更换水力模型更好的叶轮从而提高效率,提高有用功率,这样电流就可以下降。
最后,可以进行功率补偿或者加大铜排截面积或者移动高配室位置来进行改造,从而标本兼治,即节能又降低成本。
回复
156楼
我想请教高手,我现在是施工员,如果我想整施工队,应该用什么方法?(前提是不能影响我们项目的利益)。
回复
157楼
变压器的容量不小吧?应该只是压降的问题。
回复
158楼
跟帖子学习:victory:
回复
159楼
利用时差,怎么样
回复
160楼
呵呵,变压器前移,需要增加高压电缆。上变频器,那费用更高了,楼主真得吐血了!
回复
161楼
当电机容量超过供电变压器的5%~25%时,应采用降压启动,软启动与变频器启动,启动电流差不多。建议你:1,空载启动。2,增大母排到电机的电缆。
回复
162楼
能否采用降压启动,比如采用软启动器等.
回复