有一工程,主水泵是两台250KW。电源变压器1600KVA,变压器离水泵控制柜距离600米。变压器与水泵房联接前端是4*(80*8)铜母排长度550米,后端是4*(3*240mm)铜电缆长度50米。现在只能启动单台水泵,不能同时启动两台水泵。(水泵控制为软启动器控制,实际工作电流316A/单台泵,启动电流在1200A左右/单台泵)各位有啥好办法能使两台水泵能同时运行工作,当然要经济的办法啦!

shuishangshumu
2010年12月03日 11:18:50
163楼
换变频启动吧,两台都把启动电流设置为两倍:victory: :victory:
回复
maweijun1
2010年12月06日 16:11:32
164楼
增加补偿和加装自偶变压器,加装变频器都不能从根本解决问题,办法只有一个:移装变压器,省下的铜排卖不少钱呢
回复
htp0713
2010年12月06日 23:00:43
165楼
1、变压器移位,增加一台负荷柜2~3万,增加YJV22-3*70高压电缆600米约10万,高压电缆管5~6万,安装费20万,其他共计成本差不多50多万。母排还可以卖点铜,抵点人工费。一次投入可靠稳定。
2、现场加一台800稳压器;价格也不便宜,不过比较省事。
3、采用加一台变频器轮流切换启动。
回复
sunjx
2010年12月07日 16:20:05
166楼
我也觉得主要是压降的问题。想请楼主回答一下为什么把变压器扔那么远。
回复
电力保护运维
2010年12月09日 10:30:53
167楼
先后启动不能满足工艺要求吗?水泵启动时间也就几秒钟,差几秒钟应该没问题吧!错开2台水泵电机的启动电流,应该可以。
回复
dongyingruichen
2010年12月10日 21:44:32
168楼
这个问题不难解决,方法:1、首先在机泵附近家无功补偿,提高功率因数及电压;
2、开泵前把两台机泵出口阀门都适当关小,减少负载,也就减小启动电流;
3、把软启动器启动时间适当加长。
按上述步骤应能把两台泵同时开起来,待机泵运行平稳后再逐渐开打机泵出口阀门
回复
crazyloveboa
2010年12月14日 12:24:39
169楼
实在是我是菜鸟 只好来这逮到什么看什么了
回复
dongfangzheng
2010年12月14日 13:27:15
170楼
1、变压器容量小;
2、线路过长,压降大;
3、增加母排界面节;
3、进行功率补偿;
回复
dongyingruichen
2010年12月14日 19:47:50
171楼
改为变频器并不多花钱,只是增加一次性投资
回复
dt604140852
2010年12月14日 21:19:40
172楼
想不花钱办这事的确有点难