有一工程,主水泵是两台250KW。电源变压器1600KVA,变压器离水泵控制柜距离600米。变压器与水泵房联接前端是4*(80*8)铜母排长度550米,后端是4*(3*240mm)铜电缆长度50米。现在只能启动单台水泵,不能同时启动两台水泵。(水泵控制为软启动器控制,实际工作电流316A/单台泵,启动电流在1200A左右/单台泵)各位有啥好办法能使两台水泵能同时运行工作,当然要经济的办法啦!
路过,进来看看,看了这么多还是没有好的方法。
回复
174楼
缩短距离 增加母牌横截面
回复
175楼
这个就是电压降的问题,可以把变压器的抽头换一个档位试试看,如果不行就只能增大线路截面了
回复
176楼
把变压器移至水泵附近,用高压电缆YJV-12KV/3*120的完全可以,省不少钱;把变压器调制最高档位,低压侧电压升高;
回复
177楼
针对现状,同意这是最佳的解决方案
回复
178楼
原帖由
zhxiaochen 于 2010-11-15 16:39 发表
可以将已启动的那一台水泵的流量到最小,再试一下,再不行的话只有将变压器向前移了,600米的距离用铜排。布线也实在太浪费,一般人也都想不出来。 [/
同意该说法
回复
179楼
“变压器与水泵房联接前端是4*(80*8)铜母排长度550米,后端是4*(3*240mm)铜电缆长度50米。”输电方式不当
回复
180楼
软启动应该是最经济适用的办法了
回复
181楼
收获不小啊!!
回复
182楼
高手如云,学习了