2*250KW水泵不能同时启动
linguoming2007
2010年11月13日 08:59:01
只看楼主

有一工程,主水泵是两台250KW。电源变压器1600KVA,变压器离水泵控制柜距离600米。变压器与水泵房联接前端是4*(80*8)铜母排长度550米,后端是4*(3*240mm)铜电缆长度50米。现在只能启动单台水泵,不能同时启动两台水泵。(水泵控制为软启动器控制,实际工作电流316A/单台泵,启动电流在1200A左右/单台泵)各位有啥好办法能使两台水泵能同时运行工作,当然要经济的办法啦!

2013年03月30日 15:26:23
183楼
由于工程比较复杂,现在还是在用一台水泵工作,另一台只能做备用。谢谢各位的支持指教!
回复
electricity
2013年03月30日 20:17:15
184楼
变压器移到电机那里去,只有这个办法
回复
00踏雪无痕00
2013年04月06日 22:07:47
185楼
非得要同事启动吗?就不能控制回路加装时间继电器,将2台水泵前后启动,时差10S足够啊
回复
sjg9876
2013年10月18日 12:43:55
186楼
来看看高手真多,有好多解决方法啊,学习了。
回复
helinhuzh3
2013年10月21日 10:26:35
187楼
楼上二位说的有道理。如果变压器只给这两台电动机供电,那么还有办法:
1)调整变压器档位,提高变压器输出电压。
2)调整变压器安装位置。变压器安装在控制柜附近。:)