消火栓水枪流量到底取多少?
zhengtu2015
2010年11月13日 10:08:21
只看楼主

《高规》消火栓给水系统的用水量表7.2.2注明:每支水枪最小流量5L/s;但规范解释7.4.6条又说明:水枪流量不应超过5L/s,否则对火灾初期不利。靠!按数学取舍那只能取5L/s了?????但问题又来了:一类住宅每单元每层大伙都设计几个消火栓?不会超过3个吧?但若按5L/s,那至少要设计4个!!!

《高规》消火栓给水系统的用水量表7.2.2注明:每支水枪最小流量5L/s;但规范解释7.4.6条又说明:水枪流量不应超过5L/s,否则对火灾初期不利。
靠!按数学取舍那只能取5L/s了?????
但问题又来了:一类住宅每单元每层大伙都设计几个消火栓?不会超过3个吧?但若按5L/s,那至少要设计4个!!!
免费打赏
lcs37360
2010年11月15日 16:53:01
2楼

每个建筑的消火栓用水量,与1个单元的层消火栓的设置是相等的吗?
回复
水电师
2010年11月16日 15:31:17
3楼
按规范做就对了,别老想着同时使用,费脑筋。
回复
craft0001
2013年12月15日 15:04:44
4楼
顶此帖,希望高手给出解答
回复
晴天°
2013年12月16日 09:51:18
5楼
建议楼主去看下规范的条文解释,除了本层消火栓之外,上下层的消火栓也是计入灭火个数内的,起到的是防护冷却的作用。:)
回复
wanghaoyu1220
2013年12月16日 14:22:04
6楼
7.4.6规范上没有写小于5L/s,7.4.8条,那是增压水泵的出水量,增压泵的主要目的是增压