变电站供电方案请教
sunyanshi63
2010年11月13日 21:16:15
来自于电站工程
只看楼主

本人最近参与了一个大的工程项目规划,用电负荷为430MVA,分二期建设。请教高手:变电站的一、二次主接线形式、电压等级、主变的容量、台数采用哪种方案比较合理。

本人最近参与了一个大的工程项目规划,用电负荷为430MVA,分二期建设。请教高手:变电站的一、二次主接线形式、电压等级、主变的容量、台数采用哪种方案比较合理。
免费打赏
behandme110
2010年11月17日 23:52:55
22楼
学习了学习了····
回复
shanby
2010年11月20日 01:05:59
23楼
学习啦啊,好东西啊
回复
淮岸听风
2010年11月29日 10:52:44
24楼
版主很认真,谢谢,高手啊!
回复
sunyanshi63
2011年04月07日 12:38:13
25楼
还有2个问题请教并与大家讨论一下:
一、能否用150MVA 220/35/10KV三绕组主变代替150MVA 220/35KV主变。
优点:因为有比较大的需要10KV供电的负荷,比如:厂房内部有一部分与低压配电柜紧凑安装的10/0.4KV干式变压器、有一部分10KV高压电   动机。用三绕组主变的10KV等级供这部分负荷,可以节省35/10KV变配电系统。
疑问:1、150MVA 220/35/10KV三绕组主变,不在《GBT 6451-2008 油浸式电力变压器》标准内,采用它是否可行。
   2、 采用150MVA 220/35/10KV三绕组主变在“安全、可靠、经济、合理”方面,有什么不利因素

二、二期负荷预留问题(一、二期负荷都在4.855X2.038平方公里范围内)
 1、一、二期供电是分开独立考虑,还是一期预留二期的内容。
 2、如果采用后者,2回进线容量可以可以按2期负荷考虑,220KV双母线可以预留二期延长位置,GIS主变间隔位置可以预留,主变位置可以预留,35KV、10KV总配电间可以预留位置,综保系统、综自系统柜子可以预留位置。
    但 主控室的模拟屏如果预留二期位置是不是太不美观了
 2、220KV系统、主变如上所棕,在一期建筑内预留位置,35KV、10KV系统,相应的综保系统、综自系统,紧临一期建筑再建怎么样?

[ 本帖最后由 sunyanshi63 于 2011-4-7 12:43 编辑 ]
回复
百家争鸣
2011年04月13日 18:17:49
26楼
电老鼠果然博学多识,不过楼主的项目既庞大复杂,变数很多,在此的讨论未免施展不开,也不是三言两语能够说清楚的!!
回复
alzt_04
2011年05月23日 14:38:51
27楼
学习一下,谢谢
回复
lovewxh
2011年07月29日 15:46:37
28楼
4年没有来过了这论坛了,说说我的看法吧。
一个企业终期有43万的负荷,一期就是25万,一般这种情况都是企业自建专用变电站。都是由电力设计院进行设计。对于供电电压等级,采用220kV比较好。你的负荷如果比较重要,建议变电站接入系统考虑双电源点,这个可以和供电局的发展规划部沟通,地区不同,可能部门名称不一样。因此220kV进线主供电源点2回路,另外电源点1回路或者2回路,这个可以由电力设计院确定。
1.对于150MVA的220kV,中低压为35kV和10kV,国标里虽然没有没有涵盖,但是是可以使用的。如果有条件可以参考大亚湾核电站一期项目中的一个自用变电站。但是中低压的容量比需配合好。
2、一期和二期最好建在一期,节省投资。主控室预留屏位没有什么问题啊,系统内变电站都是这样子的。35kV和10kV配电室根据大小来定是否建筑一次建成吧。如果配电室较大,建筑需要设伸缩缝,这时就可以建筑分两期建设。
回复
sunyanshi63
2011年09月01日 08:35:58
29楼
谢谢28楼回复!
回复