一组标准10KV 高压柜,计量+PT+总柜+出线,运行2个半月PT柜烧毁,详见照片,大家帮忙来分析,我判断是系统谐波造成的。[ 本帖最后由 huaxin518-gyb 于 2010-11-14 09:18 编辑 ]
一组标准10KV 高压柜,计量+PT+总柜+出线,运行2个半月PT柜烧毁,详见照片,大家帮忙来分析,我判断是系统谐波造成的。
[
本帖最后由 huaxin518-gyb 于 2010-11-14 09:18 编辑 ]





92楼
看样子确实是有谐波
回复
93楼
在考虑谐振原因的同时,看看接线是否正确,建议最好与PT厂家联系一下,是否有接线特殊要求。
回复
94楼
我进来学习的,看高手们分析。。
回复
95楼
我判断是线路中的有接地产生的过电压,二次空开又可能是过电压之后表记烧毁所致
回复
96楼
前两天已经更换了新的PT车,还有下车上所有的避雷器。送电后,测PT二次输出电压及开口三角电压均正常,突然发现电压表有两相显示不正常,经查二次端子接线,发现C相线松脱且碰到旁边的直流控制小母线,调整后一切正常。最终结论,C相间接接地短路造成事故。感谢大家的帮忙,希望能有所帮助。:)
回复
97楼
我认为还是多分析一下事故当时综合保护器记录下的各种数据,特别是电压数据,再根据现场实际综合判断才能服人。
回复
98楼
很好的学习材料啊,重点学习了
回复
99楼
更换新PT后应检查二次回路的负载及断路的可能性,最后再请有资质的机构检查系统谐波问题。
回复
100楼
二次线短路和可能性较大
回复
101楼
不懂啊,,看来还需要学的更多更深才行~~
回复