10KV PT柜运行2个半月烧毁,疑似系统谐波,大家来帮忙
huaxin518-gyb
2010年11月14日 09:16:10
只看楼主

一组标准10KV 高压柜,计量+PT+总柜+出线,运行2个半月PT柜烧毁,详见照片,大家帮忙来分析,我判断是系统谐波造成的。[ 本帖最后由 huaxin518-gyb 于 2010-11-14 09:18 编辑 ]

一组标准10KV 高压柜,计量+PT+总柜+出线,运行2个半月PT柜烧毁,详见照片,大家帮忙来分析,我判断是系统谐波造成的。

[ 本帖最后由 huaxin518-gyb 于 2010-11-14 09:18 编辑 ]

ALIM0623.jpg


ALIM0624.jpg


ALIM0626.jpg


ALIM0628.jpg


ALIM0630.jpg

免费打赏
z1g2d3
2010年11月25日 14:14:49
92楼
看样子确实是有谐波
回复
jk_duan
2010年11月26日 10:19:22
93楼
在考虑谐振原因的同时,看看接线是否正确,建议最好与PT厂家联系一下,是否有接线特殊要求。
回复
lapute_y
2010年11月26日 11:16:26
94楼
我进来学习的,看高手们分析。。
回复
zyb200800
2010年11月28日 09:40:31
95楼
我判断是线路中的有接地产生的过电压,二次空开又可能是过电压之后表记烧毁所致
回复
huaxin518-gyb
2010年11月29日 14:59:46
96楼
前两天已经更换了新的PT车,还有下车上所有的避雷器。送电后,测PT二次输出电压及开口三角电压均正常,突然发现电压表有两相显示不正常,经查二次端子接线,发现C相线松脱且碰到旁边的直流控制小母线,调整后一切正常。最终结论,C相间接接地短路造成事故。感谢大家的帮忙,希望能有所帮助。:)
回复
lzq_04
2010年12月02日 19:50:43
97楼
我认为还是多分析一下事故当时综合保护器记录下的各种数据,特别是电压数据,再根据现场实际综合判断才能服人。
回复
menghuanshiqing
2010年12月02日 21:58:51
98楼
很好的学习材料啊,重点学习了
回复
yangxh67
2010年12月03日 07:58:43
99楼
更换新PT后应检查二次回路的负载及断路的可能性,最后再请有资质的机构检查系统谐波问题。