一组标准10KV 高压柜,计量+PT+总柜+出线,运行2个半月PT柜烧毁,详见照片,大家帮忙来分析,我判断是系统谐波造成的。[ 本帖最后由 huaxin518-gyb 于 2010-11-14 09:18 编辑 ]
一组标准10KV 高压柜,计量+PT+总柜+出线,运行2个半月PT柜烧毁,详见照片,大家帮忙来分析,我判断是系统谐波造成的。
[
本帖最后由 huaxin518-gyb 于 2010-11-14 09:18 编辑 ]
12楼
二次线短路和可能性较大
回复
13楼
我原来也遇到过这样的事情,不过我们是零序PT消谐的,也是二次短路,线烧毁,造成PT一次二次绝缘击穿,后面重新配线,更换了PT一直运行到现在
回复
14楼
我估计是过电压
回复
15楼
我也同意二次回路短路的可能。
回复
16楼
很有可能是谐振过电压,可在一次绕组中性点处加装消谐装置,再者可加过电压保护器,应该灵敏些
回复
17楼
完全不懂,学习中
回复
18楼
学习一下!:)
回复
19楼
如果该PT一直在运行,不是才上的,配线出错可能性很小,系统谐振或接地原因较大。
回复
20楼
没有现场经验,学习一下。:)
回复
21楼
WO我也认为这是系统过电压引起的,由于系统过电压、系统谐振照成互感器绝缘损坏,由照片分析首先损坏的C相,绝缘损毁后10千伏高压窜到二次侧,造成二次线烧毁。今年三月份在河北邯郸我们有一台箱变,FS6的负荷开关只运行了两天,负荷开关爆了,三月份根本没雷击,后来分析也是由系统谐振引起的,系统谐振、过电压这是令电气行业头疼的问题。。。。
回复