10KV PT柜运行2个半月烧毁,疑似系统谐波,大家来帮忙
huaxin518-gyb
2010年11月14日 09:16:10
只看楼主

一组标准10KV 高压柜,计量+PT+总柜+出线,运行2个半月PT柜烧毁,详见照片,大家帮忙来分析,我判断是系统谐波造成的。[ 本帖最后由 huaxin518-gyb 于 2010-11-14 09:18 编辑 ]

一组标准10KV 高压柜,计量+PT+总柜+出线,运行2个半月PT柜烧毁,详见照片,大家帮忙来分析,我判断是系统谐波造成的。

[ 本帖最后由 huaxin518-gyb 于 2010-11-14 09:18 编辑 ]

ALIM0623.jpg


ALIM0624.jpg


ALIM0626.jpg


ALIM0628.jpg


ALIM0630.jpg

免费打赏
colourcat_3392
2010年11月16日 09:44:52
22楼
建议一次星型接地点加一个接地熔断器,可能由于谐波或长期三相电压不平衡早成
回复
ejiajiay
2010年11月16日 09:48:06
23楼
个人觉得是过电压造成的原因,
回复
guojinanming
2010年11月16日 10:44:03
24楼
应该是过电压造成短路
回复
wangxf
2010年11月16日 10:45:23
25楼
系统谐波有这么严重啊?我有点怀疑啊!
回复
cdj23983
2010年11月16日 11:22:10
26楼
如果二次短路,那么在送电的时候就会烧了,怎么还运行这么长时间,如果是系统谐振,应该不会伤及二次,因为二次侧有微断保护,不过看图片上面的互感器的二次桩头,有个螺丝好像松了,问题是不是在这里,还有这个一次应该是个Y型接法,星点应该接地,图上不是很清楚!
回复
lzh2b
2010年11月16日 12:50:09
27楼
谐振台可怕了!!
回复
edgal
2010年11月16日 13:20:02
28楼
应该是谐振引起的 过电压,这主要是看运行中的三相电压记录和系统的录波情况,再分析这段时间出现的电压和系统所带的设备 如电容器和变压器等还有高压电机特别是大型高压电机 有带过电压保护器的和中性点电容的 容易产生过电压 造成谐振
回复
blade_longqc
2010年11月16日 14:06:13
29楼
好好学习下~~~~
回复
fzj2263
2010年11月16日 14:11:38
30楼
可能是绝缘受损引起的吧!我们这儿的一台35KV的进线柜PT,摇进去不到3分钟线路烧掉了,原因是试验时一次加压二次没有反应,告知厂家的技术员后他没有认真检查造成的。
回复
yaozhongtao
2010年11月16日 14:42:50
31楼
是互感器质量有问题换了就好了,不要考虑那么多。
回复

相关推荐

APP内打开