一组标准10KV 高压柜,计量+PT+总柜+出线,运行2个半月PT柜烧毁,详见照片,大家帮忙来分析,我判断是系统谐波造成的。[ 本帖最后由 huaxin518-gyb 于 2010-11-14 09:18 编辑 ]
一组标准10KV 高压柜,计量+PT+总柜+出线,运行2个半月PT柜烧毁,详见照片,大家帮忙来分析,我判断是系统谐波造成的。
[
本帖最后由 huaxin518-gyb 于 2010-11-14 09:18 编辑 ]
![ALIM0623.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/50/9D/rBBhH11H4ceAZVmSAAIuAbT8Jfg485.jpg)
![ALIM0624.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![ALIM0626.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![ALIM0628.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![ALIM0630.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
42楼
学习了一下,好久没有翻读本了。
重新学一下专业知识,希望高手们继续努力找出原因来!
回复
43楼
谐振怎么造成的啊?不懂,学习!
回复
44楼
第一次看到,可怕
回复
45楼
1、如果是配线出错造成PT爆炸,一般是出错在开口三角的接线上(接短路了)。这种情况下,正常运行时没问题,在发生线路接地时会造成开口三角短路,使熔管熔断,严重时使PT炸开。但一般是两只同时出问题。
2、谐振会造成以上现象。这个PT柜在PT中性点对地间未接过电压吸收器,可能是直接接地。谐振电压使PT击穿,到底是哪一相取决于PT绝缘情况与谐振情况。
3、PT爆炸时高电压串到低压绕组,二次线当然全部融了。弄得不好会把二次设备弄坏。这是合成绝缘PT爆炸后的必然效果。
4、如果是综自站就比较好判断是不是谐振引起的:(1)PT失压有时间记录(2)PT失压前有断断续续的接地告警
防范措施:
当然是保证二次接线正确和消谐了。最好是两侧消谐装置全装上。
回复
46楼
SF6开关爆炸我见过,是因为缺气!:lol
回复
47楼
路过,学习一下,请专家分析下
回复
48楼
我也遇到这样的问题,后查明是二次回路上的电加热器故障,造成PT烧毁。
回复
49楼
原来PT事故这么可怕
回复
50楼
一只避雷器被击穿 那相电压过高吧
回复
51楼
这个PT柜在PT中性点对地间未接过电压吸收器,可能是直接接地。谐振电压使PT击穿,到底是哪一相取决于PT绝缘情况与谐振情况。
一只避雷器被击穿 那相电压过高吧?
上述种种,值得研究。。
回复