一组标准10KV 高压柜,计量+PT+总柜+出线,运行2个半月PT柜烧毁,详见照片,大家帮忙来分析,我判断是系统谐波造成的。[ 本帖最后由 huaxin518-gyb 于 2010-11-14 09:18 编辑 ]
一组标准10KV 高压柜,计量+PT+总柜+出线,运行2个半月PT柜烧毁,详见照片,大家帮忙来分析,我判断是系统谐波造成的。
[
本帖最后由 huaxin518-gyb 于 2010-11-14 09:18 编辑 ]
52楼
估计一次直接短路的可能性也是存在的啊!
回复
53楼
噢,原来那个乱糟糟的就是二次线啊,我现在还是看不懂现场照片,一点概念都没有...
回复
54楼
回48楼,“我也遇到这样的问题,后查明是二次回路上的电加热器故障,造成PT烧毁。”
我觉得:二次电加热器短路怎么会影响到一次主回路,控制回路不是有微断或熔断器保护吗?
抑或控制回路的保护失效?
回复
55楼
没有现场经验,学习一下
回复
56楼
我分析可能其他地方一次发生弧光接地,系统出现过电压,造成pt内部绝缘击穿,pt一次保险烧毁。可能pt内部本来有绝缘薄弱的地方,当别的地方(如线路)出现问题,pt就能反映出来,以前我碰到过类似的问题,只要线路发生接地的情况,pt一次保险就烧毁,对pt做实验,没问题,但只要系统发生问题,pt一次保险就烧断,同样,电容器组也发生类似问题。
回复
57楼
不到现场是没什么发言权的
回复
58楼
如果PT二次侧短路,运行两天,互感器就会损坏了,不可能运行了两个月都没有人察觉。
1、避雷器被击穿,可能有过电压。
2、PT二次侧烧毁,互感器内部绝缘被击穿。
应为系统谐振造成。
回复
59楼
是不是雷击导致!
回复
60楼
这个我也好想知道原因!
回复
61楼
论坛上看过几篇帖子了,基本上都出现过PT严重烧毁的事故。建议加上消弧消谐柜,我这边现场每个10KV电气室基本上都带了,目前运行两月了,没半点问题