一组标准10KV 高压柜,计量+PT+总柜+出线,运行2个半月PT柜烧毁,详见照片,大家帮忙来分析,我判断是系统谐波造成的。[ 本帖最后由 huaxin518-gyb 于 2010-11-14 09:18 编辑 ]
一组标准10KV 高压柜,计量+PT+总柜+出线,运行2个半月PT柜烧毁,详见照片,大家帮忙来分析,我判断是系统谐波造成的。
[
本帖最后由 huaxin518-gyb 于 2010-11-14 09:18 编辑 ]
![ALIM0623.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/50/9D/rBBhH11H4ceAZVmSAAIuAbT8Jfg485.jpg)
![ALIM0624.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![ALIM0626.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![ALIM0628.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![ALIM0630.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
62楼
补充,我这地区属高雷区
回复
63楼
同意21楼的意见,应是系统过电压、系统谐振引起的
回复
64楼
同志们基本上已经说到点子上了。
铁磁谐振可由单相接地的发生和消除而激发,当然还有其它原因激发,可参考相关高电压技术书籍。
解决的措施是:
一次3PT公共点经消谐器接地(其实就是个非线性电阻);
二次压变开口三角接消谐电阻(可能是大功率线绕电阻);
提高压变的特性拐点。
最重要的是让系统避开谐振,核算系统等值电容参数和压变在线电压下的电抗参数的匹配情况,用皮德逊曲线进行对照,看看系统是否发生谐振,发生哪种谐振(分频、工频、高频)。
一些设计原则可参考DL/T620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》。
建议选用三相特性一致的、高拐点的Pt ,并尽可能在一次进行消谐!
回复
65楼
真的很可怕 呀
回复
66楼
不一定完全正确呀?我有一个工程爆炸的现象比这个轻一点,最后发现的原因是配线工把二次线接错,没有经过熔断器,试验时没有发现,结果用户施工时造成二次短路,结果PT炸掉了!
回复
67楼
PT烧毁,若不是二次接线的问题,一般不会有这么大面积的二次导线烧毁!是否是二次接线未拧紧呢!
回复
68楼
很可能是产品质量问题造成的!
回复
69楼
楼主PT二次带了些什么负载?负载多大?
回复
70楼
高压保险爆裂,可能是系统有接地后,电压互感器高压侧对地电压升高电流增加,高压侧电流增加。高压熔断器熔断。但因为熔断器灭弧不好引起弧光短路。造成此事故。
回复
71楼
要是谐波太大在一次测装阻容吸叫器
回复