【看图分析2】正反转电机控制图,看看是否合理!
zyz8438
zyz8438 Lv.17
2010年11月15日 09:21:46
来自于继电保护
只看楼主

下图中是一个正反转控制图,分析一下,看看设计是否合理!

下图中是一个正反转控制图,分析一下,看看设计是否合理!
正反转电机控制图.jpg

正反转电机控制图.jpg

免费打赏
zyg6871
2010年11月15日 20:25:41
22楼
确实存在问题 改得好
回复
luosidao1234
2010年11月15日 21:00:41
23楼
这线路不仔细看 还真看不出来
回复
zfwkkgzjs
2010年11月16日 00:32:46
24楼
如果过载后能够保证KM1继续吸合的话,那KM2也就能稍微动作把KM2闭点断开。
回复
loujinpu
2010年11月16日 08:35:27
25楼
平时在配用信号指示灯时:
1、如果有接触器辅助触点,最好用接触器辅助常开点来显示;
2、如果接触器辅助触点不足,可直接把信号灯并接在接触器线圈位置;
3、有时候指示信号灯电压为AC380V,而辅助触点又不够,接触器线圈为AC220V时,可取接触器下口两相电压来指示,
个人推荐使用方法1和2,方法3,不推荐使用
回复18楼:最好采用方法一,这也是最常用的,触点不够可增加辅助触点,寄生电路就是有两个指示灯引起的。。。另外接触器的吸合电压和返回电压时不同的,返回电压小,这也是产生寄生电路的原因。
回复
xiamnanzi
2010年11月16日 09:59:06
26楼
高,学习了:victory:
回复
qq339636408
2010年11月16日 10:38:42
27楼
FR的常闭点应该放在L端 停止开关上端才合理~ 如果出现过载 当FR常闭断开后 ~而交流接触器的主触点发生弧焊 焊死 不饿能分离! 那么控制回路中KM的常开触点会一直闭合 造成虽然FR过载常闭分段 但工作指示灯还一直运行 线圈上端和开关 交流接触器辅助触点一直有电 存在安全隐患~

[ 本帖最后由 qq339636408 于 2010-11-16 11:17 编辑 ]
回复
ejiajiay
2010年11月16日 10:45:49
28楼
学习了,楼主的图还是有缺陷的.
回复
wangxf
2010年11月16日 10:49:45
29楼
不太合理,电路中有寄生电流通路,不能可靠停机!
回复
bangyong8515
2010年11月16日 12:57:30
30楼
一般指示灯电阻应该都比较大不至于达到线圈的启动电流值,要命的是这个回路里面两个指示灯都会亮,搞不准电机是往哪边转,可能大大的有危险!
回复
tz-zhangxuefeng
2010年11月16日 13:46:20
31楼
这问题之前倒没仔细考虑过,通过楼主的提醒,还真存在一定的弊端!
虽然说可能的不是很高,但还是要避免这样的现象发生。
千万不要为了省个辅助触点,降低工程质量!
回复