【看图分析2】正反转电机控制图,看看是否合理!
zyz8438
zyz8438 Lv.17
2010年11月15日 09:21:46
来自于继电保护
只看楼主

下图中是一个正反转控制图,分析一下,看看设计是否合理!

下图中是一个正反转控制图,分析一下,看看设计是否合理!
正反转电机控制图.jpg

正反转电机控制图.jpg

免费打赏
默石
2010年11月17日 13:56:23
42楼
存在寄生回路,现在的指示灯只要有10V左右的 电压就会亮,所以只要启动电机,两个灯都会亮,只是亮度不一样而已
回复
默石
2010年11月17日 13:58:20
43楼
存在寄生回路,现在的指示灯只要有10V左右的 电压就会亮,所以只要启动电机,两个灯都会亮,只是亮度不一样而已。
建议加中间继电器,将指示部分与控制部分分开。
回复
yanwenxing
2010年11月17日 14:10:41
44楼
寄生回路学习中
回复
suekarenina
2010年11月17日 15:12:03
45楼
我刚是看那个灯的位置感觉怪怪的,原来还有个专有名词叫“寄生电路”啊
不过这种概率是不是很小?我们这边做高压开关柜的很多前辈都把合闸指示灯和跳闸线圈串在一起,我去请教,他们还告诉我说指示灯电阻很大,那么小的电流线圈是不会动作的.......
回复
tengwei520
2010年11月17日 15:20:40
46楼
好一个寄生回路,学习了~
回复
lho
2010年11月17日 17:52:33
47楼
学习了~:) :)
回复
无止境
2010年11月17日 18:01:49
48楼

频繁运行设备SB2和SB3在复合联锁一下更好
回复
飘零
2010年11月17日 19:26:10
49楼


楼主的图SB2和SB3根本就不可能紧接着动作来实现正反转,必须SB2-1-3-1-2。

[ 本帖最后由 vony1981 于 2010-11-17 19:28 编辑 ]
回复
hmlzhj
2010年11月17日 23:13:07
50楼
我平时只会套用图集上的标准图,二次回路一直都搞不明白,我很想把控制回路这部分学通啊,看到这么多高手的讨论觉得好高深。
回复
nanhu006
2010年11月18日 09:15:54
51楼
学习了,这种情况在平时的使用中也许不会常出现故障,但一出故障好像就很难去发现。:victory:
回复

相关推荐