:Q 旧房改造后,单相进户。火线与零线电压220V;火线与地线380V;零线对地220V;是变压器出问题了吗?这样看地线相当于一根火线了。哪位电气高人指点一下!!!
:Q 旧房改造后,单相进户。火线与零线电压220V;火线与地线380V;零线对地220V;
是变压器出问题了吗?这样看地线相当于一根火线了。
哪位电气高人指点一下!!!
2楼
:( 有经历过知道的,希望能指点一二。
回复
3楼
地线相当于一根火线了
不是很懂 坐等下面的人回答。
回复
4楼
相线对地全部380V????????
回复
5楼
到测量点的电源总开关处查N线,总的N线肯定出问题了。
回复
6楼
我认为应该是地线出问题了,否则火线与地线应为220V,所以因该是地线接错了!你查查看看!
回复
7楼
我们曾经因为零线松动造成相对零线电压高达300V以上(整个厂房该相灯具全部烧毁),所以最好看看你零线,整条线都查一遍!
回复
8楼
目前看来N线没有接地而且有一相线对地短路了,所以高过220v,成380v了。:lol
严重问题!必须查清再送电!
回复
9楼
应该是外面的火线接地了(与本户不同相)
回复
10楼
你这是明显的一相接地现象。
你的系统可能是中性线不是直接接地系统,否则的话你的零线大有问题。
回复
11楼
同意楼上的。我去变压器看了,中性点没做接地,估计是有一相对地漏电,这种情况也做不了接地了,必须把相线漏电找到。谢谢大家