1.商业裙房(属于高层建筑,33m)内的厨房,面积大于100㎡ 2.有排油烟及排风(兼事故排风),无自然排烟,在餐饮区有消防排烟 请问这样厨房是否需要设置消防排烟?谢谢 参考《高规》8.1.3.2:面积超过100㎡,且经常有人停留或可燃物较多的房间。(需设排烟设施)
2.有排油烟及排风(兼事故排风),无自然排烟,在餐饮区有消防排烟
请问这样厨房是否需要设置消防排烟?谢谢
参考《高规》8.1.3.2:面积超过100㎡,且经常有人停留或可燃物较多的房间。(需设排烟设施)