自己做的一座(72+120+76)m连续梁桥桥博计算文件+钢束布置图
newfangrui
newfangrui Lv.3
2010年11月15日 14:47:42
来自于桥梁工程
只看楼主

个人对大跨连续梁设计的一点经验供大家参考:1.一般控制构造截面的主要因素是抗剪截面验算结果,一般支点向跨中1/4~1/3区段容易出现验算结果不满足的情况;2.一般设计估算可不考虑钢束平弯、有效分布宽度和挂蓝施工模拟,平弯只是增加一部分预应力损失,有效宽度对支点附近截面影响较大,但是该区段受力比较复杂,不能简单的通过有效宽度折减来考虑,挂篮模拟主要的作用在于施工控制中的阶段位移计算,实际对成桥应力计算的结果是偏于有利的。

个人对大跨连续梁设计的一点经验供大家参考:
1.一般控制构造截面的主要因素是抗剪截面验算结果,一般支点向跨中1/4~1/3区段容易出现验算结果不满足的情况;
2.一般设计估算可不考虑钢束平弯、有效分布宽度和挂蓝施工模拟,平弯只是增加一部分预应力损失,有效宽度对支点附近截面影响较大,但是该区段受力比较复杂,不能简单的通过有效宽度折减来考虑,挂篮模拟主要的作用在于施工控制中的阶段位移计算,实际对成桥应力计算的结果是偏于有利的。
以上均为个人观点,欢迎斧正。
5f7b48c6400c4d43be91.rar
157 KB
立即下载
e0fbb0634070518024c9.rar
20.7 KB
立即下载
免费打赏
clovepp
2011年03月08日 15:45:43
32楼
楼主,我想问一下,为什么你这个组合不是72+120+72m,反而出现了76m,你认为实际工程中会出现这种情况吗?还有,你的这个计算模型值得好好复核一下,希望你用正版计算,我个人觉得是盗版算的
回复
wjd3066397
2011年05月09日 17:17:38
33楼
好东西,谢谢楼主分享。
回复
wjd3066397
2011年05月09日 17:25:28
34楼
还有没有其他的图纸,都共享一下。
回复
luchuwen
2011年05月24日 00:28:19
35楼
谢谢了 很有用!
回复
gaop1334
2013年12月11日 10:18:44
36楼
谢谢楼主了
回复
哈利有
2015年07月18日 11:10:49
37楼
非常感谢提供
回复
fu_anmin08
2015年07月19日 10:23:47
38楼
非常感谢楼主的资料
回复