住宅水表如何防止偷水?
cuijx
cuijx Lv.2
2002年07月10日 16:33:57
只看楼主

住宅水表一般都采用DN15或DN20,在实际运行过程中往往发现住户小流量偷水,而水表不转,现在的水表最小流量有多大?能否实现滴水计量?如果住户偷水时水形成水流,这时流量大概是多少升/小时?水表若计量不准确,一般误差率达到多少?谢谢指教!

住宅水表一般都采用DN15或DN20,在实际运行过程中往往发现住户小流量偷水,而水表不转,现在的水表最小流量有多大?能否实现滴水计量?如果住户偷水时水形成水流,这时流量大概是多少升/小时?水表若计量不准确,一般误差率达到多少?
谢谢指教!
免费打赏
lyl-zp
2006年08月15日 00:17:44
92楼
国家无知机构取消水表低度的结果,没有办法防止,15表始动流量为0.12L/H
回复
长门
2006年08月15日 08:38:58
93楼
国家是该管的不管,可以不管的瞎折腾.
一天到晚不知道在xx
回复
fyf-wgl99
2006年08月15日 17:31:33
94楼
水表在小流量时不转叫“偷水”,但水龙头关上后水表在惯性下还要转一下,每次开、关都如此,叫什么?水表计量的准确率对吗,有没有跑快的?自来水管网漏失率在20%左右,这个问题比水表重要。人们很快就能过上小康日子了,八荣、八耻很快就会深入人心。如果水费占收入比重越来越小,“偷水”的人就不会有了。老弟不用急。你如果是物业,把外网漏失率减小比查水表有经济效益。
回复
qiujiaask
2006年10月06日 22:25:31
95楼
听说过一种偷水方法,实在水表上并联一条水管,相似于电路图中的短路图,只是想不通这根水管怎样接上去。水表连接市政管网的这段基本不会有阀门。水表前后是有阀门,可接得太近了起不到作用了,会被发现的;远了又没法接(没法停水)。一般偷水都是将水龙头开得很小,让水慢慢地倒盛水容器中,静置后使用,不过这样的水食用似乎易得癌症,含氯量较大。还有的托关系买一种走得慢的不敏感水表来偷水
个人不提倡偷水,这是不允许的,但一般没人会管小个人用户,毕竟他们用水少,这也助长了个人偷水的气焰。总之法制大棒在外,还要从道德教育入手才能解决此问题。
回复
zj766
2006年11月20日 13:46:06
96楼
我们一个小县城产销回收只有43%,水表精度,滴水用户,管网漏损,用户的管理,私拉乱接都是原因。
回复
whlk
2006年12月03日 09:51:23
97楼
双流速表,滴水也可计量!这水表我公司有!http://www.lkjdkj.com/
回复
leonic
2006年12月08日 10:55:14
98楼
啊 现在还有人用这种方式接水啊 水费现在也不贵啊
回复
maomao5192002
2006年12月08日 11:30:44
99楼
偷水?大哥别这样说啥
我们三个人住单位宿舍,五个月用20方水
共25元钱左右
每个月每个人1快多钱!

回复
xxjkd_2550
2006年12月13日 12:57:27
100楼
“偷水”起码比20%的漏失量强,“偷来”的都用了,漏掉的呢
回复
liqiangsc
2007年01月25日 11:55:58
101楼
靠滴水一天24小时能收集多少啊,十升?几毛钱,犯得着吗?
体谅一下穷人吧!
回复