我是一名建筑初学者,现在一企业管理基建工作,准备在一建筑物旁边修建一沉淀池(现有地面高度往下挖深3.0米)。现有建筑物是承台桩基础,承台高1.85米,桩深14.0米,单层钢结构车间,层高10.0米。沉淀池设计离建筑物1.0米。沉淀池是现浇钢筋混凝土结构。现有同事说离建筑物太近不能挖3.0米深。请问各位前辈挖3.0米深对建筑物有影响吗?谢谢。
实际特殊情况需要特殊处理!这种情况不是绝对不可以,最重要的是不要影响了原建筑物,这里面涉及到原建筑物的稳定性,关键是沉淀池开挖时要尽量避免原建筑物回填土的扰动和建完后的回填密实状况,这两项需要审慎做出施工方案,建议:回填材料不要使用土,可以采用粗砂,最后部分浇注C15砼,可“超高强灌”,事后把超高部分铲除,以确保新旧建筑物之间被填充密实!不要心痛这点投资,这样比较稳妥!希望能帮上你!!
回复
43楼
这个我没处理过,希望有经验的支持下!
回复
44楼
一个是做好防护
一个是做好施工监测,注意主体的倾斜沉降情况。
回复
45楼
根据楼主介绍的情况看,应该没有问题的。因为承台高有1.85m,实际上在承台以下只有1.15m的开挖深度。当然由于距离已有建筑物仅有1m,开挖容易引起桩周土体崩塌,这是应该注意的。但是即使产生了崩塌也不会危及建筑物安全,因为桩深有14m,可能崩塌露出的桩长只有1,2m左右,而且有承台的保护。实际上出现了土体崩塌就相当于高桩状态,唯一影响就是有少量桩的摩擦力减少了一些,这个影响应该在安全范围内。不过,如果出现了土体崩塌,就在浇筑沉淀池池壁时用混凝土把空腔部分填满,这样连成一个整体,对建筑物和沉淀池都有好处。施工时尽量减少沉淀池开挖后暴露时间,一是防止雨水影响,二是防止土体的变形。我想只要做好了这些,应该没有影响。
回复
46楼
可以吧~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
47楼
觉得还是不要挖,影响旁边建筑物的地基。
回复
48楼
不可行,沉淀池离建筑才一米,1.85米高的承台边长应该都有1.5米以上,挖下去估计都要碰到承台1
回复
49楼
感觉这网站这么麻烦啊 下个资料也要激活什么东西 激活了也提示又要激活 且邮箱里的链接也成了无效链接 真的很无语
回复
50楼
实际特殊情况需要特殊处理!这种情况不是绝对不可以,最重要的是不要影响了原建筑物,这里面涉及到原建筑物的稳定性,关键是沉淀池开挖时要尽量避免原建筑物回填土的扰动和建完后的回填密实状况,这两项需要审慎做出施工方案,建议:回填材料不要使用土,可以采用粗砂,最后部分浇注C15砼,可“超高强灌”,事后把超高部分铲除,以确保新旧建筑物之间被填充密实!不要心痛这点投资,这样比较稳妥!希望能帮上你!!
回复
51楼
学习,又学到也了!!!!!!!!!!!!
回复