请问各位建筑大侠技术问题
fengxuezu
fengxuezu Lv.3
2010年11月16日 09:39:12
只看楼主

我是一名建筑初学者,现在一企业管理基建工作,准备在一建筑物旁边修建一沉淀池(现有地面高度往下挖深3.0米)。现有建筑物是承台桩基础,承台高1.85米,桩深14.0米,单层钢结构车间,层高10.0米。沉淀池设计离建筑物1.0米。沉淀池是现浇钢筋混凝土结构。现有同事说离建筑物太近不能挖3.0米深。请问各位前辈挖3.0米深对建筑物有影响吗?谢谢。

2010年11月30日 15:07:57
52楼
影响是有的,做支护是必须的.。
回复
fxfx36
2010年11月30日 15:57:57
53楼
也许有影响,但要搞清楚建筑物的地下基础情况,首先看水平距离1米可否,如果承台很宽,那么你的沉淀池根本无法与建筑物保持1米的距离,有可能大于1米,另外看承台的底面标高与现有地面的高差,如果大于3米,则从深度看是可以的,小于三米的话,那你的池子底部比承台的底还深,那就要拉开至少5-6米的距离,所以还是要看基础的情况再做决定。
回复
aa1028412782
2010年11月30日 22:29:12
54楼
我认为很难满足楼主提出的条件,应该做出切实可行的方案才去施工,若不是回填土方的话可以考虑钢板桩加固,还有砼桩加固最好只不过成本高一点。
回复
colourland
2010年12月01日 00:03:43
55楼
如果真要在原地,那是要处理的,可以加锚杆。
回复
cwm9101025
2010年12月01日 08:16:45
56楼
挖沉淀池时先在建筑物一侧用长度约3.0米的20号槽钢(密排)打入地面以下1.0米,然后才挖土,这样就能减少对承台底下原状土的扰动,不至于对原建筑物有很大的影响。
待沉淀池的钢筋混凝土结构施工完成后约7-15天(混凝土强度达到70%以上),再用透水性好的土进行夯填。
回复
xueziye891122
2010年12月01日 10:25:18
57楼
值得参考 注意了
回复
zwj1230
2010年12月01日 11:34:41
58楼
要先看看土质的情况,一边挖一边要注意土的流动,做好防护,如果地下有水,要马上抽水和做边坡防护,特别是挖靠近旁边建筑的土时要一点点小心挖
回复
dai3099
2010年12月01日 15:29:22
59楼
您是我的偶像哦。。厉害呀
回复
cck196528
2010年12月01日 15:48:51
60楼
祝大家节日快乐!下载看看,多谢楼主无私奉献!
回复
嘿社会老大爷
2010年12月01日 17:27:22
61楼
具体要看土质状况及池子离最近桩距离...
回复

相关推荐

APP内打开