请问各位建筑大侠技术问题
fengxuezu
fengxuezu Lv.3
2010年11月16日 09:39:12
只看楼主

我是一名建筑初学者,现在一企业管理基建工作,准备在一建筑物旁边修建一沉淀池(现有地面高度往下挖深3.0米)。现有建筑物是承台桩基础,承台高1.85米,桩深14.0米,单层钢结构车间,层高10.0米。沉淀池设计离建筑物1.0米。沉淀池是现浇钢筋混凝土结构。现有同事说离建筑物太近不能挖3.0米深。请问各位前辈挖3.0米深对建筑物有影响吗?谢谢。

2010年12月01日 19:11:23
62楼
1.注意是承台下面有桩的,对承台影响不大。正常情况下1.8米以下土质应该可以了的,如果土质不行,要注意围墙下面的圈梁垫层下发生塌方,土质不行的话可以用钢板桩做支撑。
2.或者靠墙那侧可以边挖边砌12墙做砖胎模
3.防水工作不能有一点疏忽,要不就事倍功半了.具体用材料必须看现场具体地下水位,我这做的一个项目用的是SBS卷材。
回复
qq86058643
2010年12月01日 21:53:28
63楼
有帮助 ··谢谢 虽然我没回楼主话 但我看大家留言了
回复
dai3099
2010年12月02日 10:35:21
64楼
没学这方面的知识 帮不到楼主了
回复
homelucky123
2010年12月02日 21:03:23
66楼
同意4楼那位大哥的观点
但是请问下
呵呵
基础的标高是多少
楼主没提供哦
回复
xxgz2184
2010年12月02日 23:43:28
67楼
桩深14m,没影响,对基坑边做一般的加固防护就行, 主要防止基坑边坍塌造成安全事故,依照《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号已属于危险性较大分部分项工程,对结构是没影响或影响不大的。
回复
cck196528
2010年12月03日 16:31:06
68楼
5555,我也郁闷 啊,这些都不懂,期待有前辈指教
回复
zjf739
2010年12月03日 22:07:03
69楼
有影响的,要看看桩的类型、建筑物结构、地基情况等因素综合分析,设计结构安全要慎重!
回复
a2862019
2010年12月04日 11:01:38
70楼
根据楼主介绍的情况看,应该没有问题的。因为承台高有1.85m,实际上在承台以下只有1.15m的开挖深度。当然由于距离已有建筑物仅有1m,开挖容易引起桩周土体崩塌,这是应该注意的。但是即使产生了崩塌也不会危及建筑物安全,因为桩深有14m,可能崩塌露出的桩长只有1,2m左右,而且有承台的保护。实际上出现了土体崩塌就相当于高桩状态,唯一影响就是有少量桩的摩擦力减少了一些,这个影响应该在安全范围内。不过,如果出现了土体崩塌,就在浇筑沉淀池池壁时用混凝土把空腔部分填满,这样连成一个整体,对建筑物和沉淀池都有好处。施工时尽量减少沉淀池开挖后暴露时间,一是防止雨水影响,二是防止土体的变形。我想只要做好了这些,应该没有影响。
回复
yangqingwu2008
2010年12月04日 18:54:47
71楼
学习了,这个问题做基础的师傅给个完整答案
回复
暴走的悟空
2010年12月05日 13:54:25
72楼
其实问题不是想象的那么严重,桩基础在旁边挖3米一般不存在其他大的问题,最主要的就是室内地面由于土壤滑移而塌陷,由于开挖具体较近,建议先压入钢板桩然后开挖.我曾经做过厂房旁边开挖化粪池,开挖深度接近5米,基础情况与你的一样,化粪池离建筑物距离08米,存在的问题只是室内卫生间回填地面滑移,用木桩支护处理即解决.
回复

相关推荐