请问各位建筑大侠技术问题
fengxuezu
fengxuezu Lv.3
2010年11月16日 09:39:12
只看楼主

我是一名建筑初学者,现在一企业管理基建工作,准备在一建筑物旁边修建一沉淀池(现有地面高度往下挖深3.0米)。现有建筑物是承台桩基础,承台高1.85米,桩深14.0米,单层钢结构车间,层高10.0米。沉淀池设计离建筑物1.0米。沉淀池是现浇钢筋混凝土结构。现有同事说离建筑物太近不能挖3.0米深。请问各位前辈挖3.0米深对建筑物有影响吗?谢谢。

2010年12月05日 20:06:47
73楼
开挖前要做基层防护处理,防止基础沉降。
回复
zhanghaitao605
2010年12月29日 17:13:47
74楼
多考虑到这些问题,做好措施,安全第一
回复