地暖设计中应该注意的几个问题(来源:北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司 转载请注明)地暖设计是地暖施工过程中必不可少的环节那麽如何才能做到合理设计方案呢地暖设计的步骤又是什么呢?(1)采用分户独立式热源或集中采暖负荷的90%。或将房间温度降低2℃计算; (2)在住宅中应用,应考虑家具遮挡等因素对散热量的影响,乘以适当修正系数; (3)垂直相邻房间,除顶层外,各层均应按房间地暖设计中应该注意的几个问题

地暖设计中应该注意的几个问题
(来源:北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司 转载请注明)
地暖设计是地暖施工过程中必不可少的环节那麽如何才能做到合理设计方案呢地暖设计的步骤又是什么呢?
(1)采用分户独立式热源或集中采暖负荷的90%。或将房间温度降低2℃计算;
(2)在住宅中应用,应考虑家具遮挡等因素对散热量的影响,乘以适当修正系数;
(3)垂直相邻房间,除顶层外,各层均应按房间地暖设计中应该注意的几个问题
(3)垂直相邻房间,除顶层外,各层均应按房间采暖热负荷扣除来自上层的热量,确定房间所需散热量;
(4)不同地面材质、散热量不同,为保证室温要求,设计时应尽量按散热量比石材低的木材板考虑,用户即使选用石材类做地面,也不会影响采暖效果;
(5)为满足一户中各朝向房间室温的匀衡,耗热量计算中应考虑方向附加及附减。外墙多的房间,热损失多,加热管必然密些。南向中间房间热损失少,管间距必然大些;
(6)尽量考虑将生产冷水管布置在地暖结构层中,但应避免管相互穿越;
(7)合理划分环路区域,尽量做到分室控制,避免与其它管线交叉;
(8)设计中应特别注意,同一分集水器上管长尽量保持一致,避免造成阴力失衡和管材浪费;
(9)对以独立式燃气炉为热源的系统,应控制管长≤90m,以减少阻力,并特别注意阴力平衡和管内流速问题;
(10)为保证地面不裂,管间距不得小于100mm,局部过密处在管上皮10mm处加钢丝网。为保障地温度均匀性,管间距不易大于350mm;
(11)供回水温度宜小于60℃(最大不超过70℃),供回水温差应小于10℃,系统工作压力不宜超过0.8MPa;
(12)无论采用何种热源,地暖与供回水系统的温度、水量和所用压差等参数都应匹配;
(13)应特别注意在设计选择参数时,PEX管内流速不得小于0.25m/s,否则会产生气塞现象;
(14)根据规范,在长度超过6-8m应设置膨胀缝材。每30-40m2应设膨胀缝材,但膨胀缝并不是越多越好,应合理设置;
(15)确保地暖层的厚度(不包括面层厚度),住宅厚度为≥70mm(复合保温厚度20mm,豆石混凝土厚度为50mm,管上皮豆石混凝土的厚度不少于30mm;
(16)不同地面标高应分别设置分集水器。
认真做好以上几个步骤相信您在地暖施工设计过程中会做的更好.
采暖热负荷扣除来自上层的热量,确定房间所需散热量;