一根500的PE管在其粘接处有一个小漏水口,有没有快速简便的修复方法,请高手不吝赐教!!!!
一根500的PE管在其粘接处有一个小漏水口,有没有快速简便的修复方法,请高手不吝赐教!!!!
2楼
方法肯定有,有经验者不惜赐教,同样洗耳恭听啊。帮楼主顶顶。
回复
3楼
PE管虽然比铁管好用,但是维修起来太麻烦了,一点点小缺口,也要加N个法兰,没有更先进一点的办法么
回复
4楼
1、加个伸缩节头,利用它进行法兰连接(本个用过这方法)
2、做个法兰短管,但得用到四个法兰根
3、第三,卡子
4、未知
回复
5楼
用个哈夫节包住就可以了。
回复
6楼
直接用哈夫节恐怕密封不好,建议在PE管两端缠上车内胎
回复
7楼
1.直接哈夫节的话,管道会被夹扁。上次我同事修一条315PE管的时候,外面用一个哈夫节,里面加一节短管撑着。。。不过因为没去看,具体是如何没法说。
2.建议LZ买个电热熔接头吧。
3.其实现在PE管装起来容易,修起来麻烦,管件又贵,很多供水公司不到不得已都不想用。
4.这几年来碰到的PE管漏水事故,分几类,一是材料问题,很多施工单位采购乙材的时候都尽量以次充好,我曾见过几种管材,热熔的翻边起来时,材料里面有气泡,爆管的时候发现有纵向裂缝。二是施工问题,其中有很多不按规范规定和图纸设计要求回填中粗砂,直接原土甚至夹有石块;施工中不按操作规程规定升温和保持稳压时间,所以很多漏水都是发生在接头处,这是最多的。
回复
8楼
如果漏水地方有操作条件的话,加一条短管,也是热熔连接行不?
回复
9楼
我以为把水排放干净,在漏水处焊接塑料焊条就可以了。
回复
10楼
随着PE给水管和PE复合管(包括钢丝网骨架塑料复合管、孔网钢带增强给水管,钢骨架塑料复合管等电熔管道)的普及,因为各方面的原因,难免会出现PE给水管和PE复合管漏水的情况,如何维修,网上说的答案不一,公说公有理,婆说婆有理。碰到PE给水管和PE复合管(包括钢丝网骨架塑料复合管、孔网钢带增强给水管,钢骨架塑料复合管等电熔管道)漏水该如何维修呢。根据我多年的维修经验,我来做个总结,不足之处,敬请商榷!
根据我多年的维修经验,维修的方法基本分两种:
1抢修节(抱箍,哈夫节)。
使用范围:临时应急使用。
优点:快速,不用停水。
缺点:密封不严密,会渗水。
2电熔管件。
使用范围:长期使用。
优点:安全可靠,维修后不会渗漏,一次维修,终身无忧。
缺点:必须把漏水维修的管道水排净。
有需要维修PE管道的朋友联系15238638385,共同探讨学习。
回复
11楼
