抗风柱是摇摆柱吗?
desert_camel
2010年11月16日 20:19:35
只看楼主

这个问题有不少贴子,但都没回答清楚.试看下面论述.什么是负刚度?答:一根压杆,由于作用有轴力,它实际上 的抗侧刚度有所减小,它刚度的减小,是由于轴力产生的,所以 可以认为轴力产生了负刚度。一个简单的门式刚架,比如说中间 加有摇摆柱,摇摆柱就是负刚度。本来刚架本身有一定的刚度, 不加摇摆柱时,结构刚度很好,钢柱稳定计算也可以算过去。但 是加上摇摆柱,原来能算过去的钢柱稳定现在反而不够了。摇摆 柱不仅不能给结构提供刚度,还需要结构给它提供刚度。这时我 们说摇摆柱就是负刚度。

这个问题有不少贴子,但都没回答清楚.试看下面论述.
什么是负刚度?答:一根压杆,由于作用有轴力,它实际上 的抗侧刚度有所减小,它刚度的减小,是由于轴力产生的,所以 可以认为轴力产生了负刚度。一个简单的门式刚架,比如说中间 加有摇摆柱,摇摆柱就是负刚度。本来刚架本身有一定的刚度, 不加摇摆柱时,结构刚度很好,钢柱稳定计算也可以算过去。但 是加上摇摆柱,原来能算过去的钢柱稳定现在反而不够了。摇摆 柱不仅不能给结构提供刚度,还需要结构给它提供刚度。这时我 们说摇摆柱就是负刚度。
我认为 抗风柱和摇摆柱两者都可以是两端铰接.区别在于后者承受轴力.而前者不承受.
希望能抛砖引玉.
免费打赏
piengjfinge
2014年04月09日 20:02:29
33楼
当然不是啊,楼主不要为难自己了。
回复
cocozzw
2014年04月10日 20:18:23
34楼
学习下,正好研究这个~~~~~~~~~~
回复
menfjgnjdinfgheji
2014年04月11日 13:11:45
36楼
楼主要加强学习啊。
回复
漫雨晨风
2014年07月25日 11:27:58
37楼
求高手回答 啊
回复
漫雨晨风
2014年07月25日 11:32:55
38楼
感觉依据规范的意思,摇摆柱是钢架平面内的柱子,而抗风柱是垂直于钢架平面的,所以抗风柱不同于摇摆柱。
回复
漫雨晨风
2014年07月25日 12:22:56
39楼
通过对PKPM建模(两跨钢架)分析,得出以下结论:
(1)当抗风柱两端铰接不承担屋面竖向荷载,只承担山墙风荷载的时候,对边柱的计算长度系数无影响,不属于摇摆柱。
(2)当抗风柱两端铰接承担竖向荷载的时候,有摇摆柱的作用,对边柱的计算长度系数大有增大的作用(增大70%)。
(3)当抗风柱柱底固结,承担屋面竖向荷载时,有摇摆柱的作用,对边柱的计算长度系数大有增大的作用(增大70%)。
(4)当抗风柱柱底固结,不承担屋面竖向荷载,只承担山墙风荷载的时候,对边柱的计算长度系数无影响,不属于摇摆柱。
所以,当长细比控制时,抗风柱最好不要承担竖向荷载。是不是摇摆柱,叫什么名字意义不大,主要看对长细比的影响。
(5)多跨钢架,当中间柱柱底交接时,对边柱计算长度系数增大近一倍;当两端铰接时属于摇摆柱,对计算长度系数增大2.5倍。当两端固接时对计算长度系数无增大作用。
回复
漫雨晨风
2014年07月25日 12:26:53
40楼
期待高富帅来回答
回复
weiyf1951
2015年02月09日 10:15:23
41楼
一般来说,摇摆柱是上下端都铰接的柱,只承担轴向力。
如果说位于边跨的抗风柱也采用上下端铰接,那么就要多承担个弯矩。也是可行的。
当然,挡风柱可以可以做成下端固定,也可以允许上端竖向自由,不承担竖向力。也承担弯矩,也是可行的。
抗风柱也可以上下端都固定,参于整体作用。也行。
所以,只有第一种是完全的摇摆柱。
回复
龙须菠菜
2015年08月20日 17:24:04
42楼
抗风柱和摇摆柱是不同的,摇摆柱只承受轴向力,抗风柱需要抵抗风荷载,承受弯矩,故抗风柱的柱脚为刚接。