国内某厂家新设计安装的中央空调:制冷量84KW,R404 制冷剂,室内风箱风量3300m³/h,风冷机组,直接膨胀式设计,半封闭式压缩机可以66% 一级卸载。系统设计蒸发温度5℃/冷凝温度50℃。 10月份,该设备在调试时出现如下问题:(气温22℃左右)压缩机结霜,吸入压力在4.0~4.5bar ,目前我们知道的原因是因季节影响,热负荷较低所导致的结霜(注:膨胀阀已经开得很小了)。 请各位高手讨论一下如何解决该机组在22℃左右下不结霜:
我的一个想法是:正常应是调小膨胀阀,来解决结霜,但我有一个想法使之反其道而行之,即:开大膨胀阀,使压缩机的吸入压力保持在5.0bar以上,因蒸发压力与蒸发温度是一一对应的,这时的蒸发温度对404来讲在0℃以上,故我认为只要在0℃以上就可以不结霜,请高手看看该想法是否正确?你们推荐的解决方案是什么?
[
本帖最后由 lidongy_cosl 于 2011-1-24 09:32 编辑 ]
52楼
可能有以下这些原因:
1、由于季节性,冷负荷低了,导致了蒸发不完全,回液到压缩机继续蒸发吸热了;
2、机组的冷媒量过多了,导致了蒸发不完全,回液到压缩机继续蒸发吸热了;
3、末端风量不够,散冷不够。
回复
53楼
1: 84KW机组3300风量实在是太小太小,不用去查什么过滤脏、皮带松等这些问题,设计就这么小还查什么
2: 从低压及结霜的情况来看是蒸发器、回气管、压缩机都结霜了,明显就是风量太小的缘故,建议增大风量再观察
现在这么分析来分析去没用的,但是膨胀阀开度开大也是南辕北辙了
回复
54楼
谢谢,学习了。
回复
55楼
风量太小了或大温差空调蒸发器设计偏小,最简单解决的办法是加装旁通阀。
回复
56楼
:handshake :time: 顶
回复
57楼
兄弟,有风量计算公式吗?可否分享一下?
回复
58楼
引用:
原帖由 redfchi 于 2010-12-3 22:03 发表
1: 84KW机组3300风量实在是太小太小,不用去查什么过滤脏、皮带松等这些问题,设计就这么小还查什么
2: 从低压及结霜的情况来看是蒸发器、回气管、压缩机都结霜了,明显就是风量太小的缘故,建议增大风量再观 ...
兄弟,有风量计算公式吗?可否分享一下?
回复
59楼
别胡闹了,越开大越不行,本来就蒸发不完了,还要增加液态,再开大低压会更低,回收一点冷媒是正道!记得收液态,不能在放气太的
回复
60楼
谢谢,学习了。
回复
61楼
学习学习,谢谢。
回复