这个30层楼消火栓设置合理吗?附图
askaok
askaok Lv.4
2010年11月17日 08:56:53
只看楼主

电梯前室里的消火栓不能算数吧,如何满足室内消防水量20L/s?大家说说。

电梯前室里的消火栓不能算数吧,如何满足室内消防水量20L/s?大家说说。
免费打赏
askaok
2010年11月19日 20:59:44
12楼
这个30层楼消火栓设置合理吗?附图
回复
honner
2010年11月19日 22:25:42
13楼

单立管双栓在18层以下是可以的。规范明确允许。消防电梯前室除了某些地方外是可以计入总数的,这个也是一层两个水柱就可以,20层是包含上下层可能用到的消火栓的流量。
回复
hnzdd2009
2010年11月21日 15:59:30
14楼
20L/s不是说一层要开四个消火栓好不。。。我晕。。。而是保证整个火灾室内的用量。那么上下层的消火栓都是可以使用的。
支持12还13楼的哥哥:victory:
回复
bsk123
2010年11月24日 11:49:25
15楼
要求两支水枪同时到达室内任意一点。每层消火栓布置只要满足这一点就可以。同意11楼的观点。
回复
leafly
2010年11月24日 12:30:58
16楼
第一:消防电梯前室必须要设置一个消火栓口
第二:其余要保证2个栓口可以动作,这个2个栓口是排除第一里的那个的。
第三:第二里的栓口尽量要布置在前室以外,除了前室没别的公共地方那就只能前室了。
第四:第二里的栓口不要布置在剪刀楼梯间。
回复