关于楼梯间荷载在PKPM中的输入
fmmszd
fmmszd Lv.3
2010年11月17日 16:08:21
只看楼主

请教:结构计算建模时楼梯间梁的荷载一般怎么输入,我知道两种方法,我曾经也迷糊过一种是把上下的板的恒活荷载折算成超竖直方向的线荷载还有一种是通用做法楼梯间楼板开洞 然后加上8.0的恒荷载和活荷载就行了让PKPM自己折算那个楼梯传给梁的力。 哪一种算出来更精确呢?哪种方法更贴近实际呢?希望高手指点哈,谢谢!

请教:结构计算建模时楼梯间梁的荷载一般怎么输入,我知道两种方法,我曾经也迷糊过
一种是把上下的板的恒活荷载折算成超竖直方向的线荷载
还有一种是通用做法
楼梯间楼板开洞 然后加上8.0的恒荷载
和活荷载就行了
让PKPM自己折算那个楼梯传给梁的力。

哪一种算出来更精确呢?哪种方法更贴近实际呢?
希望高手指点哈,谢谢!
免费打赏
xu19861104
2010年11月18日 15:00:42
2楼
应该是第一种算法更符合实际,但是一般好像都用第二种方法,主要是方便
回复
dskl
2010年11月18日 22:37:00
3楼
一般都是用第2种,把楼梯间的柱子箍筋加密就是了
回复
rainbow366
2010年11月20日 21:32:11
4楼
2跑可以用第二种,修改荷载传递方向。三跑不行,要漏荷载,用第一种。
回复
chibinansha
2010年11月20日 21:44:51
5楼
第二种吧,恒载取7.0,活载取3.5即可
回复
chibinansha
2010年11月20日 21:45:19
6楼
第二种吧,恒载取7.0,活载取3.5即可
回复
chibinansha
2010年11月20日 21:46:07
7楼
第二种吧,恒载取7.0,活载取3.5即可
回复
我为鱼肉
2012年03月13日 15:45:39
8楼
学习了
回复
lllhaiyi
2012年03月13日 16:06:19
9楼
学习学习,大家做法都差不多
回复

相关推荐

APP内打开