一级框架300宽梁用两肢箍可以吗
asdsa6
asdsa6 Lv.2
2010年11月17日 19:46:25
只看楼主

抗规要求一级框架梁箍筋肢距不应大于250,300宽的梁用两肢箍可以吗

抗规要求一级框架梁箍筋肢距不应大于250,300宽的梁用两肢箍可以吗
免费打赏
深藏功与名
2012年08月07日 21:22:23
22楼
一级抗震以外的可以用2肢箍 但是一级抗震不行 必须用3肢箍 参见《抗规》梁肢距的要求
回复
789163263
2016年12月02日 16:31:04
23楼
宜 不是应啊
回复
erweier841202
2016年12月05日 17:03:30
24楼
6.3.5-3 后面 还有二三级。。。。。和20倍箍筋直径的较大值, 怎么 都自动忽略了么 ? 这条 更没办法执行。。。比如箍筋8 8x20=160?
回复
worldxzc
2016年12月05日 17:52:59
25楼
一级抗震要求是200mm和箍筋的20倍的较大值,就算箍筋用10,双肢箍肢距为300-25*2-10=240,大于200了,肯定不行,不能用双肢箍的
回复
hanjinping123
2017年01月20日 10:34:01
26楼
一级抗震要求是200mm和箍筋的20倍的较大值,要是箍筋用12,双肢箍肢距为300-25*2-12=238,小于12*20=240,估计这样可以用双肢箍的
回复
lovelllc
2017年05月17日 10:58:46
27楼
楼上正解,很多人忘了还可以取20倍箍筋直径。