康明斯的柴发机组并机不需要并机柜吗?
zeizei110
zeizei110 Lv.4
2010年11月18日 08:03:27
只看楼主

康明斯的柴发机组并机不需要并机柜吗?并机时柴发到配电柜之间没有断路器,厂家说可以,可是我还是担心机组烧毁的问题,向大家请教。

康明斯的柴发机组并机不需要并机柜吗?
并机时柴发到配电柜之间没有断路器,厂家说可以,可是我还是担心机组烧毁的问题,向大家请教。
免费打赏
luoqing
2010年11月18日 16:41:28
2楼
柴發應當自帶空開.
回复
zeizei110
2010年11月19日 07:48:43
3楼
1000KW的机组 柴发上没有空开
回复
boeing_s
2010年11月19日 09:15:48
4楼
再怎么,自带控制柜总是有的
回复
zeizei110
2010年11月19日 15:09:28
5楼
没有 母线上没有任何开关
回复
boeing_s
2010年11月19日 15:18:03
6楼
不是说母线,是油机自带的控制柜,这个都没有,难道你买的是裸机
回复
yangchun19
2010年11月19日 15:44:22
7楼
根据楼上同学的意见总结如下:楼猪买的水货!
回复
ccccyq
2010年11月19日 18:28:04
8楼
并机柜肯定要,因为并机是要满足很多参数要求的,没有并机柜做不到
回复
zeizei110
2010年11月22日 10:02:35
9楼
现在许多油机的控制屏内是有并机模块的,可以不通过并机柜并机。我只是担心2台油机跟2台ATS通过母线并接的线路上没有开关控制,怕烧毁油机
回复
leary4
2010年11月22日 10:20:15
10楼
ATS的作用不就是开关吗?ATS不就像是跟头闸,只能倒向一边
回复
zeizei110
2010年11月24日 11:23:09
11楼
正常情况下,柴发至ATS的输出线路上须有断路器开关的,而有的康明斯机组却说可以不要这个开关,第一次遇到:(
回复

相关推荐

APP内打开