高层剪力墙布置问题
hy8894604
hy8894604 Lv.2
2010年11月18日 21:45:29
只看楼主

基本概况:21层商务酒店,地震烈度7.5度,框剪结构,目前位移角为1/900左右。如图,中间部分剪力墙两边均无楼板相连,一遍为电梯井和风井,另一边为楼梯,地震作用下水平了无法传递到该墙,形成了所谓的“假墙”整段墙从基础顶开始60多米高无支撑,由于建筑功能限制,暂无其结构布置方法。目前想出的解决方法是将与该墙相邻的楼梯板钢筋锚入墙内,一是解决墙的支撑问题,二是能够通过梯板传递部分水平力,不知这样的方法能否行得通?

基本概况:21层商务酒店,地震烈度7.5度,框剪结构,目前位移角为1/900左右。
如图,中间部分剪力墙两边均无楼板相连,一遍为电梯井和风井,另一边为楼梯,地震作用下水平了无法传递到该墙,形成了所谓的“假墙”
整段墙从基础顶开始60多米高无支撑,由于建筑功能限制,暂无其结构布置方法。
目前想出的解决方法是将与该墙相邻的楼梯板钢筋锚入墙内,一是解决墙的支撑问题,二是能够通过梯板传递部分水平力,不知这样的方法能否行得通?
个人认为高层框剪结构中出现类似这样的问题比较多,不知大家平时是怎样解决这种问题的,欢迎大家多多提出宝贵意见。
pm.jpg

pm.jpg

免费打赏
hy8894604
2010年11月19日 09:42:59
2楼
:( 没人发言么?
回复
zhufeidi
2010年11月19日 09:50:55
3楼
我觉得你把翼墙加长就可以了,两片墙互为支撑,翼缘。保证墙的稳定
回复
guojianjiang
2010年11月19日 10:54:59
4楼
这个资料很好的,学习下
回复
poormanlee
2010年11月19日 14:54:15
5楼
电梯井和风井中间的墙拉起来
回复
shen0000000wei
2010年11月19日 15:02:30
6楼
是啊,这样的情况太普遍了,也需要高人指点
回复
yuanfangnan
2010年11月20日 04:26:36
7楼
同意5楼的看法。
回复
jackie221
2010年11月22日 10:48:18
8楼
5#正解 连上墙就不独立了
回复
yuerka
2010年11月22日 10:52:45
9楼
通常做法就是连起来
回复
xiaohuifirst
2010年12月02日 22:46:49
10楼
同意5楼的做法,连起来就好了。
回复
pengt123456
2011年03月24日 14:53:10
11楼
同意5楼的做法,学习了
回复

相关推荐