我也是刚学水冷机组方面的,所以很想和各位前辈学习:请叫一个问题,在我拍照的图上,每张照片上有三个接线盒子,它们是接在机组的冷冻水管和冷却水管上面的,不知道它们的作用是什么,麻烦大家解释一下。
我也是刚学水冷机组方面的,所以很想和各位前辈学习:请叫一个问题,在我拍照的图上,每张照片上有三个接线盒子,它们是接在机组的冷冻水管和冷却水管上面的,不知道它们的作用是什么,麻烦大家解释一下。
![20101117468.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![20101117469.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2楼
请确定:冷媒水上应该是两个分别是水流开关起断水保护作用,流量计起测量冷水流量的作用
冷却水上应该是水流开关,这个不确定,可否将照片元件放大更清楚一些
回复
3楼
补充一下,你确定是冷却水管和冷冻水管吗,会不会是冷冻水管进出水管
回复
4楼
照片上红色的是冷却水管,黑色的是冷冻水管。
回复
5楼
可以确定的是冷却和冷水管上带两个小装置的上面那个装置是水流开关
其余两个是压力继电器或流量计或电动调节阀,不好意思,因为这种用法没用过不清楚
回复
6楼
上面的那个方形的是靶式流量开关
下面两个长方形的是温度传感器
回复
7楼
谢谢大家的支持
回复
8楼
进出水管上各有一个温度传感器
流量开关一般安装在出水管上,不过流量开关最好安装在水平管段。
[
本帖最后由 adingkgb 于 2010-11-22 21:55 编辑 ]
回复
9楼
见过,现在准确知道名字了:靶式流量开关、温度传感器。
回复
10楼
如果是靶式流量开关,那么这个装法是错误的!
靶式流量开关装在立管上,由于重力作用,流体会坐下来折断靶片;而且靶式流量开关前端没有看见阀门,不防水怎么更换啊?
回复
11楼
可以确定的是冷却和冷水管上带两个小装置的上面那个装置是水流开关
其余两个是压力继电器或流量计或电动调节阀,不好意思,因为这种用法没用过不清楚
回复