广东12KV开关设备和控制设备选型
我是恶魔
2010年11月19日 09:58:33
只看楼主

新的《广东电网公司12KV交流金属封闭固定式开关设备和控制设备选型标准》已出台例如5.10 外壳防护等级为IP3X; 5.17 开关柜的断路器隔室需做内部故障燃弧试验,满足0.5S,短路电流25KA; 5.31 3150A/4000A柜应做1.1倍额定电流温升试验。大家有什么高见请分享,欢迎围观讨论。

新的《广东电网公司12KV交流金属封闭固定式开关设备和控制设备选型标准》已出台

例如5.10 外壳防护等级为IP3X;
5.17 开关柜的断路器隔室需做内部故障燃弧试验,满足0.5S,短路电流25KA;
5.31 3150A/4000A柜应做1.1倍额定电流温升试验。

大家有什么高见请分享,欢迎围观讨论。
免费打赏
zhl6652651
2010年11月26日 14:52:41
2楼
5.17 开关柜的断路器隔室需做内部故障燃弧试验,满足0.5S,短路电流25KA;
5.31 3150A/4000A柜应做1.1倍额定电流温升试验


学习中
回复
电工刀
2010年11月26日 15:46:53
3楼
《广东电网公司12KV交流金属封闭固定式开关设备和控制设备选型标准》已出台:有没有上传这个标准啊?学习下
回复
zhao1984fan
2010年12月01日 10:49:44
4楼
新的《广东电网公司12KV交流金属封闭固定式开关设备和控制设备选型标准》已出台

例如5.10 外壳防护等级为IP3X;
5.17 开关柜的断路器隔室需做内部故障燃弧试验,满足0.5S,短路电流25KA;
5.31 3150A/4000A柜应做1.1倍额定电流温升试验
你说的我们公司现在都能做到
回复

相关推荐