对于多根电缆的回路,每个电缆套有一个零序CT,那么这几个零序CT应该采取并联方式还是采用串联方式?
对于多根电缆的回路,每个电缆套有一个零序CT,那么这几个零序CT应该采取并联方式还是采用串联方式?
2楼
感觉零序CT也应该类似于电流源,其输出侧应该并联才是!
但为什么《DL/T 5153-2002 火力发电厂厂用电设计技术规范》中却规定为串联接线?
回复
3楼
规范的意思应该是2个不同相之间的零序
回复
4楼
不同相之间用零序?怎么用?
回复
5楼
9.2.4 条文解释
同一回路中有2根以上电缆并联时,一般在每根电缆上各装1只零序电流互感器,其二次绕组的连接方式有串联和并联2种。以得到最大的零序输出容量为条件:当负载阻抗等于零序电流互感器的内阻抗(二次线的漏电抗和电阻)时,串联和并联是一样的;若负载阻抗大于内阻抗,则以串联为大;反之,以并联为大。
由于零序电流互感器的内阻抗都很小,一般情况下,负载阻抗都大于内阻抗,所以条文规定二次绕组应串联后接至继电器。
[
本帖最后由 yangerlang 于 2010-11-19 14:26 编辑 ]
回复
6楼
这么说来,零序CT与普通CT还是有区别的。
普通的电流互感器,其内阻应该很大才是!
回复
7楼
不知道怎么上传图片
就是A B C 各单独用一个零序
然后再把2次串联起来接到继电保护上
为什么我第一次可以进来看你发的这个贴
第二次就进不来, 说我土木比不够了?
你不要扣我的土木比啊
要不我就当不成观众了
回复
8楼
学习了:lol :lol
回复
9楼
我也觉得是串联连接的。
回复
10楼
你那不是零序CT,而是在每相上面各装一个普通股的CT,利用三相电流合成成零序电流。而且这三个CT之间不是串联,而是并联!
回复
11楼
我觉得是采取串联
回复