关于多电缆回路多个零序CT应该采取串联还是并联接线?
zyz8438
zyz8438 Lv.17
2010年11月19日 10:44:23
来自于继电保护
只看楼主

对于多根电缆的回路,每个电缆套有一个零序CT,那么这几个零序CT应该采取并联方式还是采用串联方式?

对于多根电缆的回路,每个电缆套有一个零序CT,那么这几个零序CT应该采取并联方式还是采用串联方式?
免费打赏
zyz8438
2010年11月19日 10:47:16
2楼
感觉零序CT也应该类似于电流源,其输出侧应该并联才是!

但为什么《DL/T 5153-2002 火力发电厂厂用电设计技术规范》中却规定为串联接线?

1.JPG
回复
sbb2321
2010年11月19日 11:06:51
3楼
规范的意思应该是2个不同相之间的零序
回复
zyz8438
2010年11月19日 11:11:38
4楼


不同相之间用零序?怎么用?
回复
yangerlang
2010年11月19日 11:41:52
5楼
9.2.4 条文解释
同一回路中有2根以上电缆并联时,一般在每根电缆上各装1只零序电流互感器,其二次绕组的连接方式有串联和并联2种。以得到最大的零序输出容量为条件:当负载阻抗等于零序电流互感器的内阻抗(二次线的漏电抗和电阻)时,串联和并联是一样的;若负载阻抗大于内阻抗,则以串联为大;反之,以并联为大。
由于零序电流互感器的内阻抗都很小,一般情况下,负载阻抗都大于内阻抗,所以条文规定二次绕组应串联后接至继电器。

[ 本帖最后由 yangerlang 于 2010-11-19 14:26 编辑 ]
回复
zyz8438
2010年11月19日 11:55:51
6楼
这么说来,零序CT与普通CT还是有区别的。

普通的电流互感器,其内阻应该很大才是!
回复
sbb2321
2010年11月19日 11:56:41
7楼
不知道怎么上传图片
就是A B C 各单独用一个零序
然后再把2次串联起来接到继电保护上


为什么我第一次可以进来看你发的这个贴
第二次就进不来, 说我土木比不够了?

你不要扣我的土木比啊
要不我就当不成观众了
回复
badddx
2010年11月19日 13:26:21
8楼
学习了:lol :lol
回复
gwje
2010年11月19日 13:57:21
9楼
我也觉得是串联连接的。
回复
zyz8438
2010年11月19日 14:04:55
10楼


你那不是零序CT,而是在每相上面各装一个普通股的CT,利用三相电流合成成零序电流。而且这三个CT之间不是串联,而是并联!
回复
深圳电气
2010年11月19日 21:43:48
11楼
我觉得是采取串联
回复