对于多根电缆的回路,每个电缆套有一个零序CT,那么这几个零序CT应该采取并联方式还是采用串联方式?
对于多根电缆的回路,每个电缆套有一个零序CT,那么这几个零序CT应该采取并联方式还是采用串联方式?
32楼
我在现场都是并联在一起的 试验的时候能发现串联和并联的区别
回复
33楼
由于内阻很小(小于负载阻抗),并联的结果是:两个CT之间环流!二次侧的负载(保护装置——继电器等)那里没有电流。怎么起到保护作用!?
回复
34楼
路过,学习一下!
回复
35楼
支持一下!:call: :handshake
回复
36楼
很多人没搞清楚啥叫零序CT。。。。。其实和漏电保护器有点象,当然和RCD还是有点区别的
不可能用在“不同相”
回复
37楼
手册上也不说说互感器绕组的电抗怎么算...
回复
38楼
不太了解,保护用CT 是用来将一次电流反映到保护装置中,让装置来判断电流大小来决定动与不动,又不是反映容量,怎么这里只从容量去考虑呢?请指教。
回复
39楼
按规范来,即使错了,也有依据,嘎嘎~
回复
40楼
可以用一个零序互感器(内径较大的)把所有的电缆都穿于其中,把所有的屏蔽线并联后接地。
回复
41楼
绝对不允许串联,否则会因各电缆电流不平衡产生高压损坏设备或危机人身安全!
回复