昨天做了一个工程,直埋YJV-10-3*120电缆120米。原计划为YJV22的,因是熟悉的电缆厂家供货没有仔细验收,施工时发现不带铠,敷设覆盖300mm细沙,埋深1.2m,冻层1.0m。有一个过道总过重车。求教是否安全
昨天做了一个工程,直埋YJV-10-3*120电缆120米。原计划为YJV22的,因是熟悉的电缆厂家供货没有仔细验收,施工时发现不带铠,敷设覆盖300mm细沙,埋深1.2m,冻层1.0m。有一个过道总过重车。求教是否安全
2楼
呵呵,反正是规范上不允许,而且有一个过道总过重车,你说安不安全?
规范上的安全是很严格的,而现实中的安全完全在于个人的意念之间!关键在于你自己怎么看!
回复
3楼
就算带铠,过道也必须穿钢管保护
回复
4楼
严重同意!:call:
回复
5楼
120米,原想直埋的带铠电缆,现无铠,建议加波纹管,直线每100米做一个井,转弯处做井,波纹管埋深不小于500mm。
或者做简易电缆沟也可以,波纹管也不能受重压,过路处要加外套钢管。
回复
6楼
回复
7楼
还是要按照规范做
回复
8楼
按规范做吧!
回复
9楼
直埋电缆 一般是要求 铠装的
即使带铠装 过路也要穿 管保护啊
回复