直埋电缆问题
hcss3577
hcss3577 Lv.2
2010年11月19日 14:13:40
只看楼主

昨天做了一个工程,直埋YJV-10-3*120电缆120米。原计划为YJV22的,因是熟悉的电缆厂家供货没有仔细验收,施工时发现不带铠,敷设覆盖300mm细沙,埋深1.2m,冻层1.0m。有一个过道总过重车。求教是否安全

昨天做了一个工程,直埋YJV-10-3*120电缆120米。原计划为YJV22的,因是熟悉的电缆厂家供货没有仔细验收,施工时发现不带铠,敷设覆盖300mm细沙,埋深1.2m,冻层1.0m。有一个过道总过重车。求教是否安全
免费打赏
zyz8438
2010年11月19日 14:30:00
2楼
呵呵,反正是规范上不允许,而且有一个过道总过重车,你说安不安全?

规范上的安全是很严格的,而现实中的安全完全在于个人的意念之间!关键在于你自己怎么看!
回复
boeing_s
2010年11月19日 15:15:53
3楼
就算带铠,过道也必须穿钢管保护
回复
zyz8438
2010年11月19日 16:53:28
4楼


严重同意!:call:
回复
lingxuct
2010年11月19日 17:34:47
5楼
120米,原想直埋的带铠电缆,现无铠,建议加波纹管,直线每100米做一个井,转弯处做井,波纹管埋深不小于500mm。

或者做简易电缆沟也可以,波纹管也不能受重压,过路处要加外套钢管。
回复
tianzhixi3144
2010年11月22日 21:18:51
6楼
年轻人:下载《BG50168》电缆线路施工及验收规范。看了就知道了。如找不到,和 tianzhixi3144@sina.com我发给你。
回复
talentdan
2011年06月08日 17:02:39
7楼
还是要按照规范做
回复
linhua74589
2011年06月08日 19:40:55
8楼
按规范做吧!
回复
feiniao0003
2011年06月09日 22:23:29
9楼
直埋电缆 一般是要求 铠装的
即使带铠装 过路也要穿 管保护啊
回复

相关推荐