地下车库自喷系统水力计算
tx
tx Lv.11
2002年07月20日 23:33:24
只看楼主

由于地下车库喷头布置较密,此时最不利点处水压按0.1MPa来计算,设计流量偏大,可达40L/s,有若干文章认为对于诸如地下车库这类喷头不得不布置过密的系统或场合,宜取0.05MPa,可行否? 规范5.0.1条规定的设计基本参数,喷头工作压力不小于0.1MPa,且本条为强制性条文,虽本条小注有最不利点处水压不小于0.05MPa,但条文说明中解释是针对屋面水箱的设置高度而言。 本人认为在此类系统或场合,只要能满足喷水强度,最不利点处水压可在0.05-0.1MPa之间计算选取。 欢迎讨论。

由于地下车库喷头布置较密,此时最不利点处水压按0.1MPa来计算,设计流量偏大,可达40L/s,有若干文章认为对于诸如地下车库这类喷头不得不布置过密的系统或场合,宜取0.05MPa,可行否? 规范5.0.1条规定的设计基本参数,喷头工作压力不小于0.1MPa,且本条为强制性条文,虽本条小注有最不利点处水压不小于0.05MPa,但条文说明中解释是针对屋面水箱的设置高度而言。 本人认为在此类系统或场合,只要能满足喷水强度,最不利点处水压可在0.05-0.1MPa之间计算选取。 欢迎讨论。
免费打赏
tx
2002年07月23日 00:16:41
2楼
有谁计算过,要手工计算,程序算的可靠性不高。 今天对一工程作了详细计算,发现新、旧规范差别很大,旧规范计算局部水头损失采用1.2X沿程损失,新规范采用当量长度法,且给出了当量长度表,而自喷系统中的管件较多,所以计算结果是:1。系统流量有所增大,约增大10%-20%。 2。系统压力增大较多,约增大50%-60%。 我觉得是不是规范给出的当量长度有点偏大。有哪位计算过,请赐教。
回复