钢结构柱脚设计
等待木棉
2010年11月20日 13:36:59
只看楼主

咨询个问题,一个34m高的大型钢结构工业厂房,5层,柱脚可以采用外露式的吗,我是按埋入式设计的,甲方要改成外露式的,说是埋入式的不好施工?

咨询个问题,一个34m高的大型钢结构工业厂房,5层,柱脚可以采用外露式的吗,我是按埋入式设计的,甲方要改成外露式的,说是埋入式的不好施工?
免费打赏
amuking
2010年11月20日 14:38:47
2楼
外露式的可以,需要注意的就是,如果是外露的我认为也要做靴梁的。
回复
amuking
2010年11月20日 14:39:56
3楼
保证柱脚的嵌固作用
回复
anjia_270
2010年11月20日 15:43:32
4楼
按照抗震设计规范2010版8.2.8条6、7度且高度不超过50米时可采用外露式;这是针对民用建筑的,工业建筑应该按附录H2.8.6条,介意最好不要改,因为这条规定宜采用埋入式、插入式或外包式。

[ 本帖最后由 anjia_270 于 2010-11-20 15:47 编辑 ]
回复
yanux
2010年11月20日 21:08:58
5楼
关键要看你这个工业厂房是什么装置的框架 几度设防
设备荷载怎样 柱底反力如何

外包式注脚 可以采用 但要小心 采用平板式 或者靴式的注脚实际上都属于半刚性连接

楼主最好把设计条件说的 再详细些
回复
ns224205
2010年11月22日 10:58:05
6楼
34m高、5层属于层高较高的高层建筑了;又是工业建筑,楼面荷载、柱距和跨度应该比较大。由此框架柱脚的受力比较大,宜采用埋入式或外包式柱脚(见JGJ99-98第8.6.1条)。
回复
popyvsshe
2010年11月24日 15:16:41
7楼
首先是你怎么想?如果出了问题一句"你是专家"所有的责任就都是你的了,还是按照埋入式的设计施工.
要保证柱脚必须是刚接的.
回复
kerk.chen
2011年04月14日 16:30:16
8楼
按照抗震设计规范2010版8.2.8条6、7度且高度不超过50米时可采用外露式;这是针对民用建筑的,工业建筑应该按附录H2.8.6条,介意最好不要改,因为这条规定宜采用埋入式、插入式或外包式。

学习了!
回复
wuxuean
2011年07月01日 06:56:18
9楼
最好不改,高层要用埋入式
回复
daisong8
2011年07月01日 10:00:37
10楼
学习了,在去看看什么事血量
回复
wangpeng87_11
2014年02月13日 20:30:37
11楼
弱弱的问一句一楼,靴梁的做法呢?
回复

相关推荐

APP内打开