咨询个问题,一个34m高的大型钢结构工业厂房,5层,柱脚可以采用外露式的吗,我是按埋入式设计的,甲方要改成外露式的,说是埋入式的不好施工?
咨询个问题,一个34m高的大型钢结构工业厂房,5层,柱脚可以采用外露式的吗,我是按埋入式设计的,甲方要改成外露式的,说是埋入式的不好施工?
2楼
外露式的可以,需要注意的就是,如果是外露的我认为也要做靴梁的。
回复
3楼
保证柱脚的嵌固作用
回复
4楼
按照抗震设计规范2010版8.2.8条6、7度且高度不超过50米时可采用外露式;这是针对民用建筑的,工业建筑应该按附录H2.8.6条,介意最好不要改,因为这条规定宜采用埋入式、插入式或外包式。
[
本帖最后由 anjia_270 于 2010-11-20 15:47 编辑 ]
回复
5楼
关键要看你这个工业厂房是什么装置的框架 几度设防
设备荷载怎样 柱底反力如何
外包式注脚 可以采用 但要小心 采用平板式 或者靴式的注脚实际上都属于半刚性连接
楼主最好把设计条件说的 再详细些
回复
6楼
34m高、5层属于层高较高的高层建筑了;又是工业建筑,楼面荷载、柱距和跨度应该比较大。由此框架柱脚的受力比较大,宜采用埋入式或外包式柱脚(见JGJ99-98第8.6.1条)。
回复
7楼
首先是你怎么想?如果出了问题一句"你是专家"所有的责任就都是你的了,还是按照埋入式的设计施工.
要保证柱脚必须是刚接的.
回复
8楼
按照抗震设计规范2010版8.2.8条6、7度且高度不超过50米时可采用外露式;这是针对民用建筑的,工业建筑应该按附录H2.8.6条,介意最好不要改,因为这条规定宜采用埋入式、插入式或外包式。
学习了!
回复
9楼
最好不改,高层要用埋入式
回复
10楼
学习了,在去看看什么事血量
回复
11楼
弱弱的问一句一楼,靴梁的做法呢?
回复