地上无窗厨房要不要设置事故通风?最好有规范的具体条文

地上无窗厨房要不要设置事故通风?最好有规范的具体条文
免费打赏
dreamyuer
2013年06月13日 10:35:34
12楼
heavyw 发表于 2010-11-25 11:04 地下室,半地下室,设备层和地上密闭房间敷设燃气管道时,应设事故排风,不小于6次每小时应为12次。
回复
jinwls
2014年07月10日 15:20:50
13楼
wfxjwang 发表于 2010-11-25 17:09 需要设,见城镇燃气设计规范10.5.7和10.5.3,10平时通风不小于六次,事故不小于10次事故通风不是10次,应以规范条文为准。
回复
liuxinying105
2014年12月03日 09:23:31
14楼
谢谢楼主讲解
回复
tmzxzzd
2014年12月03日 10:49:18
15楼

谢谢楼主讲解
回复
新手上路呦
2014年12月03日 13:37:06
16楼
09技术措施4.2.11上也提到事故通风次数不小于12次/h
回复
zgm730
2014年12月03日 16:40:22
17楼
谢谢讲解。
回复
没完没了
2014年12月04日 16:57:33
18楼
学习了,刚好在看厨房内容
回复
wangxueleiyy
2015年01月12日 09:44:12
19楼
2006版的燃气规范可对照10.5.5查看
回复
ccy16
2015年01月13日 13:50:26
20楼
不错,有参考价值是。
回复
woheni2010
2016年10月01日 21:24:21
21楼
地上无窗房间我建议还是做吧 有窗的不做