地上无窗厨房要不要设置事故通风?最好有规范的具体条文
地上无窗厨房要不要设置事故通风?最好有规范的具体条文
12楼
heavyw 发表于 2010-11-25 11:04 地下室,半地下室,设备层和地上密闭房间敷设燃气管道时,应设事故排风,不小于6次每小时应为12次。
回复
13楼
wfxjwang 发表于 2010-11-25 17:09 需要设,见城镇燃气设计规范10.5.7和10.5.3,10平时通风不小于六次,事故不小于10次事故通风不是10次,应以规范条文为准。
回复
14楼
谢谢楼主讲解
回复
15楼
谢谢楼主讲解
回复
16楼
09技术措施4.2.11上也提到事故通风次数不小于12次/h
回复
17楼
谢谢讲解。
回复
18楼
学习了,刚好在看厨房内容
回复
19楼
2006版的燃气规范可对照10.5.5查看
回复
20楼
不错,有参考价值是。
回复
21楼
地上无窗房间我建议还是做吧 有窗的不做