变频给水设计的压力确定
hui121
hui121 Lv.4
2002年07月21日 18:07:39
只看楼主

请问各位大侠,变频给水设计采用压差控制时,上下限压力怎样定?

请问各位大侠,变频给水设计采用压差控制时,上下限压力怎样定?
免费打赏
hjj
2002年08月08日 13:47:16
2楼
压力始终是不变的,要根据最不利点用水需要的压力设定供水压力即可
hpgs_hjj@sina.com
回复
万开hjm
2002年08月09日 17:30:20
3楼
恒压是指围绕设定压力趋于稳定;变压是指高峰供水一个设定值,而夜间或低峰期自动变成另外一个设定值,称之为变压。
回复
typhoon
2002年08月10日 22:36:46
4楼
楼上的,夜间水压需求如何定?
回复
万开hjm
2002年08月12日 18:40:43
5楼
应是小区高峰供水量与小流量泵流量之差.要计算这一差别给管损带来的影响,为了方便起见,500户以下的小区可差0.05-0.08MPA,500户以上的小区可差0.1MPA,前提:1. 管网设置基本合理,能正常供水.2. 小流量泵扬程有余地. 3.信号及控制系统可控两个参数, 最终以最不利点压力够用为原则.要考核一下高峰期与接近零流量时同一点的状况. 如果真的可降0.1MPA. 1. 小流量泵节能有效. 2.减轻夜间爆管机率. 没有小泵的多台系统可规定一台为低压运行,先要运算,现场试试看. 大部分小区是可行的.
回复
万开hjm
2002年08月13日 13:42:32
6楼
网管大人:我发贴子怎么给我改名叫短路了?!