漏电开关会跳么?
aabb33j
aabb33j Lv.2
2010年11月20日 21:59:06
只看楼主

变压器2次侧引线至配电柜刀开关,刀开关下面接带漏电保护功能的塑料外壳断路器。我想问下:这样的话使用TN-S系统N和PE 连接会导致漏电开关跳闸,不使用TN-S系统接线方式,又违反了《施工现场临时用电施工规范》。该如何做呢?

变压器2次侧引线至配电柜刀开关,刀开关下面接带漏电保护功能的塑料外壳断路器。
我想问下:这样的话使用TN-S系统N和PE 连接会导致漏电开关跳闸,不使用TN-S系统接线方式,又违反了《施工现场临时用电施工规范》。
该如何做呢?
免费打赏
qiaodiandian
2011年02月25日 11:49:00
2楼
我觉得应该选择漏电继电器和塑壳断路器配合应该能解决问题吧,
回复
ccccyq
2011年02月25日 17:45:00
3楼
注意,PE线不能接到漏电开关里面去