供暖系统末端用户部分暖气不热,寻求解决方法!! 整个供暖系统采取水箱定压,最末端的楼房也是定压水箱安放位置楼房,部分暖气不热。该楼房每层四户,共六层,同层各房间采用并联,同房间1-6层采用串联。现末端的1-2组暖气不热,排气时是有时有水,有时无水,但检查水箱有水。初步怀疑立管循环不均,请高手进行确诊并帮解!!
供暖系统末端用户部分暖气不热,寻求解决方法!!
整个供暖系统采取水箱定压,最末端的楼房也是定压水箱安放位置楼房,部分暖气不热。该楼房每层四户,共六层,同层各房间采用并联,同房间1-6层采用串联。现末端的1-2组暖气不热,排气时是有时有水,有时无水,但检查水箱有水。初步怀疑立管循环不均,请高手进行确诊并帮解!!
2楼
烦请高手指教啊
回复
3楼
就你说的情况来看,应该还是系统水不满,有空气在里面的可能性比较大,另外我不知道你的系统具体是什么样子的,所以还不能确定究竟是哪里的问题,如果能见图纸最好
回复
4楼
图纸 我找找
回复
5楼
开备用泵,加大循环流量试试。
回复
6楼
水箱是否接在总回水管上?应该离泵房越近越好
回复
7楼
水箱是否接在总回水管上?应该离泵房越近越好
回复
8楼
1."整个供暖系统采取水箱定压,最末端的楼房也是定压水箱安放位置楼房"
为何定压水箱在末端单体顶部,是因为该楼碰巧是最高的?放在末端,那么回水是有可能管网某处出现负压,有空气渗入,影响系统运行。
2.你描述的是个上供下回单管串联系统吗?你所谓的末端是哪里啊?
回复
9楼
试过了 没用的 :Q
回复
10楼
水箱与进回水管均连接 但离泵房是最远的
回复
11楼
1、供暖系统共计30多座楼房,最远的楼房正好也是最高的楼房,水箱就放在楼房顶部。
2、就是在放置水箱的这座楼房,供暖系统为上供下回。每层四户,总进水管上到六层,分为两支,每支供两户,结构都一样。进水管入A户后,先进大卧、卫生间、小卧、厨房(无散热片)、客厅,再进B户,进大卧、卫生间、小卧、厨房(无散热片)、客厅,从总进水管的分支从六层串联到一层。我说的末端就是B户的客厅这组散热片,从六层到一层都不热。这两户的进水管道在B户厨房设有自动排气阀。总体效果而言,问题主要集中在B户,大卧是时冷时热(尤其是低层用户),客厅暖气基本不热。从系统图上来看,自动排气阀设置的位置不太合适,但不至于导致彻底不热啊?具体检查时,自动排气阀旁通大部分都能排出水,偶尔无水,但检查楼顶水箱有多半箱水,循环管还是热的。如果排水稍多,能导致靠前的本来热的小卧的散热片变凉,和客厅的一样。检查地下室的回水控制阀门都开启完好。
这个问题有点莫名其妙,烦请各路高手指教!!谢谢!
回复