供暖系统末端用户部分暖气不热,寻求解决方法!! 整个供暖系统采取水箱定压,最末端的楼房也是定压水箱安放位置楼房,部分暖气不热。该楼房每层四户,共六层,同层各房间采用并联,同房间1-6层采用串联。现末端的1-2组暖气不热,排气时是有时有水,有时无水,但检查水箱有水。初步怀疑立管循环不均,请高手进行确诊并帮解!!

供暖系统末端用户部分暖气不热,寻求解决方法!!
整个供暖系统采取水箱定压,最末端的楼房也是定压水箱安放位置楼房,部分暖气不热。该楼房每层四户,共六层,同层各房间采用并联,同房间1-6层采用串联。现末端的1-2组暖气不热,排气时是有时有水,有时无水,但检查水箱有水。初步怀疑立管循环不均,请高手进行确诊并帮解!!
免费打赏
thz606
2010年11月24日 23:03:56
12楼
顶顶 希望高手指教
回复
sdshui8609
2010年11月25日 08:19:00
13楼
:lol 水泵装反了吧??问题好多呢,想解决问题请我过去帮你看看,出点费用就行。:lol :lol
回复
zbmntsjzjq
2010年11月25日 11:24:16
14楼
照你所说应该是水平失调问题,最远环路压力小,无流量。如此分支前段散热器较热,可通过调节前段各立管回水调节阀(适度关小)增加立管阻力,减小前段立管流量,使末端立管流量加大。如此分支前段散热器效果不好,最好是换大一点的循环泵了,不过还要考虑整个小区的供热情况。
回复
thz606
2010年11月25日 20:25:23
15楼
整个小区除最远的1-2座居民楼外供暖效果都不错!您说的这个方法我也试了下,将前面的几座居民楼总进回水阀都适当关小,但到最后的几座楼上后基本没什么效果。现在单纯调节后面这座楼上的阀门没什么效果,六层还可以,底层根本不热,或者是忽冷忽热的,总体感觉循环不通畅。现在我考虑增大循环泵出口压力,强制循环,不知道有没效果?
回复
zbmntsjzjq
2010年11月26日 09:46:39
16楼
我想起一个项目的情况,和你的差不多,最远的三个新楼也是最高的六层整个楼的底下3层都不热,其他建筑2-4层办公、居住都有,最后我们院的前辈去给诊断了,下的结论是:1、楼内进水主管(在阁楼)弯头太多、未设放气阀,造成管路积气,水流不畅;2、机房地源热泵出力小,水温低(45度左右);3、室外主管末端管径小,阻力大。最后公司综合考虑后决定:1、楼内水管牵扯住户装修及格楼结构,只在阁楼增设放气阀,管路不变;2、机房增加一台地源热泵与原机组并联;3、室外主管末端部分增大一号。不过此次改造投资上百万,如没有巨大的资金支持是不能实现的。
回复
thz606
2010年11月27日 08:51:23
17楼
晕啊!狂汗~~~~~如果是这样那可就没办法处理了..............
谢谢指点!
回复
hwh1997
2010年11月27日 11:14:31
18楼
整个小区均为低层,不存在用开式水箱减压的问题,那就是用开式水箱定压,但进水管不应接进定压水箱啊,进回水管均接水箱会造成供水压差不足
所以建议先查一个水箱的接管,再做一下各栋的水力平衡,再不行的话在再未那栋的回水管加一个小的管道泵强制回水
回复
thz606
2010年11月28日 21:58:37
19楼
不知道和整个管网的水循环压力关系大不?我们的这个系统是采用水箱液位自动控制水泵开停,而出现问题的楼房在系统最远处,如果水箱满了的时候,补水泵自动停止运行,整个管网的循环压力略有下降,有没有可能导致末端循环不稳定呢?
回复
thz606
2010年11月30日 22:17:29
20楼
谁还能给指教指教啊????