厨房排烟如何计算管道大小
yinmu1
yinmu1 Lv.2
2010年11月21日 16:00:55
来自于通风排烟
只看楼主

我现在处理一个厨房,有25000的油烟量,风机放置四楼顶,现在选用离心双通道25寸/7.5KW风柜,但是管道大小如何来定,还请高手指点。

我现在处理一个厨房,有25000的油烟量,风机放置四楼顶,现在选用离心双通道25寸/7.5KW风柜,但是管道大小如何来定,还请高手指点。
免费打赏
wgj1207
2010年11月22日 13:15:51
2楼
厨房排油烟的风速应在10米/秒以上,看管道井大小来最后确定风速吧。

[ 本帖最后由 wgj1207 于 2010-11-25 13:19 编辑 ]
回复
jackielee_2005
2010年11月22日 17:02:02
3楼
风管截面积=风量/风速。。。。。
回复
jackielee_2005
2010年11月22日 17:02:38
4楼
风速可以查手册的,风管主管道和支管道有差别的。
回复
konghuabiao
2010年11月23日 23:20:16
5楼
按风速选分管 水力计算 根据风量 压损选风机
回复
villagerchan
2010年11月24日 10:03:14
6楼
以上风速全错,根据《饮食建筑设计规范》第4.2.3条规定,排风管内风速不应小于10m/s。
回复
wang.samson
2010年11月24日 10:21:33
7楼
厨房的排油烟管道的风速建议还是取12~15M3/S,有利排油。同时风管建议做成防火风管,中间不设防火阀,同时内部设置自动喷淋系统。
回复
sanwhy
2010年11月25日 12:42:06
8楼
这个应该还与排烟罩风口风速有关吧
回复
sanwhy
2010年11月25日 12:43:14
9楼
罩口风速一般取0.5m/s
回复
wgj1207
2010年11月25日 13:17:28
10楼
二、排气罩口吸气速度一般不应小于0.5m/s,排风管内速度不应小于10m/s.
刚刚查了一下《饮食建筑设计规范》,谢谢7楼兄弟的指正。
回复
幻皓
2010年11月26日 10:49:17
11楼
风管风速不应小于8m/s,且不宜大于10m/s,排气罩接风管的喉部风速应取4-5m/s。
(技术措施2009年版)
回复

相关推荐

APP内打开